Вторник, 13.01.2026, 15:32
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Пракладка подземного газопровода под асф. проездом
lilshakerДата: Суббота, 10.01.2026, 20:24 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Атташе
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Добрый день!
Возник следующий вопрос.
При проектировании подземного газопровода среднего давления Д110х10,0 газопровод попадает  под проектируемый бордюр ( на момент прокладки газопровода дороги нет, будет выполняться позднее)
Нужно в данном случае ( при прокладке газопровода под проектируемым асфальтированным проездом на территории предприятия) выдерживать минимальные расстояния 1,5 м и уходить в сторону в тело дороги или бордюра?

Проезд для разгрузо-погрузочных работ.

Добавлено (10.01.2026, 23:33)
---------------------------------------------
Забыл дополнить.
Согласно текущей версии СП 62.13330
5.5.4 Прокладка газопроводов в теле насыпи дорог и магистральных улиц не допускается. Исключение составляет прокладка в стесненных условиях (плотная застройка, наличие
существующей инфраструктуры) при заключении газопровода в защитный футляр с соблюдением
требований настоящего раздела. 

Я так полагаю речь идет о уже построенной дороге (значит и для проектируемой в том числе).
Бордюр вероятней всего сюда же относится.

Мысли в слух, если кто то даст комментарий буду рад)

 
 
gasparДата: Воскресенье, 11.01.2026, 17:27 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3652
Репутация: 292
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день.
СП 62.13330.2011 пункт 5.1.1.  В стесненных условиях допускается прокладка газопроводов всех давлений под автомобильнымидорогами всех категорий и бортовыми камнями при условии глубины прокладки от низа дорожной  конструкции не менее чем на 1,0 м до верха футляра с заключением газопровода в футляр и выполнения
мероприятий, исключающих повреждение конструктивных элементов этих дорог и улиц.

Если выдержать 1,5 метра от бордюра не получается, применяете этот пункт.
Цитата lilshaker ()
5.5.4 Прокладка газопроводов в теле насыпи дорог и магистральных улиц не допускается.
"тело насыпи" - это по сути конструкция дороги: отсыпка, щебень, асфальт. Если дорога не в насыпи (ровный рельеф) то как правило конструкция дороги ("пирог") с учётом отсыпок - не более 1,0 м. Это и есть тело насыпи. А ниже грунт основания уже не тело насыпи и если газопровод прокладываете  на этом уровне, то см. п.5.1.1.


Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 11.01.2026, 17:28
 
 
lilshakerДата: Воскресенье, 11.01.2026, 20:57 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Атташе
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Цитата gaspar ()
"тело насыпи" - это по сути конструкция дороги: отсыпка, щебень, асфальт. Если дорога не в насыпи (ровный рельеф) то как правило конструкция дороги ("пирог") с учётом отсыпок - не более 1,0 м. Это и есть тело насыпи. А ниже грунт основания уже не тело насыпи и если газопровод прокладываете  на этом уровне, то см. п.5.1.1.
Спасибо за ответ.

Прокладываю значительно ниже, порядка 2м от проектируемого уровня.
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz