fiat135Дата: Среда, 28.01.2015, 14:39 | Сообщение # 16
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ivan_Yuryevich ()
просто в одну линию......
а как же ГОСТ 21.610-85 где написано, что только газопроводы 150 мм и менее изображаются одной линией?
 
 
Ivan_YuryevichДата: Среда, 28.01.2015, 15:48 | Сообщение # 17
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
только газопроводы 150 мм и менее изображаются одной линией?

Ну ка изобразите 200 и более диаметр не в одну линию, при масштабе 500....))
 
 
barkДата: Среда, 28.01.2015, 16:09 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ivan_Yuryevich ()
изобразите 200 и более диаметр не в одну линию
изобразить то на чертеже можно, а вот распознать линии после печати может быть трудновато)
 


fiat135Дата: Среда, 28.01.2015, 16:17 | Сообщение # 19
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ivan_Yuryevich ()
при масштабе 500....
а в масштабе 100??? Так Вы предлагаете на горизонтальном участке профиля изображать в 2 линии, а на наклонном в одну??
 
 
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 29.01.2015, 08:47 | Сообщение # 20
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
Так Вы предлагаете на горизонтальном участке профиля изображать в 2 линии, а на наклонном в одну??


Именно! ) Так всегда и делаем.... Вертикальные опуски-подъемы в одну линию.
 
 
ramon0099Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:01 | Сообщение # 21
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Самарканд
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Привет всем газовикам! в профиле графа "Основание" "Естественное с уплотнением h=0.2" как обосновать? посоветуйте
 


zorik2Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:23 | Сообщение # 22
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87http://docs.cntd.ru/document/1200092708
 
 