Tasya | Дата: Вторник, 20.05.2025, 21:01 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 129
Репутация: 1
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый вечер, коллеги! Какие есть мысли по данному вопросу: на пром. площадке предприятия хотим запроектировать ГРПБ с 1,2 МПа до разного давления к потребителям. Заказчик, опираясь на инженеринг аналогичного объекта выполненного зарубежной фирмой хочет получить: 1. Станцию снижения давления газа с 1,2МПа до 6,0 МПа - выполнено зданием 2. Станцию распределения природного газа - с 0,6 МПа до разного выходного (несколько выходов) - хочет чтобы все оборудование было расположено на площадке на открытом воздухе, грубо говоря ГРУ на улице. Допустимо ли размещение внутреннего оборудования ГРП, которое заказчик называет Станцией распределения газа, располагать на открытом воздухе?
Понимаем, что это будет ГРП, но без стен возможно ли такое, учитывая сегодняшние нормативы
Сделала подборку нормативов, прикрепила. Смущает пункт из СП 62....
6.2.1 ПРГ размещают: отдельно стоящими; пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественнымзданиям с помещениями производственного назначения;
встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах); на покрытиях кровли газифицируемых производственных зданий степеней огнестойкости I иII класса конструктивной пожарной опасности C0 с негорючим утеплителем;
под навесом на открытых огражденных площадках, под навесом на территориипромышленных предприятий при размещении оборудования ПРГ вне зданий.
и из ГОСТ Р 53865-2019 39. газорегуляторный пункт;ГРП: Пункт редуцирования газа, имеющий ограждающие конструкции и расположенный в соответствии с требованиями нормативной документации.Примечания:1 ГРП может быть отдельностоящим, встроенным в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные, расположенным на покрытиях кровли газифицируемых производственных зданий, расположенным под навесом на открытых огражденных площадках на территориипромышленных предприятий при размещении оборудования ПРГ вне зданий.2 ГРП может оснащатьсявспомогательными помещениями.Может имеется ввиду часть выносного оборудования с ГРП. Спасибо.
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Среда, 21.05.2025, 07:31 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 376
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день!
У каждого оборудования есть климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69). Если в соответствии с паспортом можно размещать оборудование, например, под навесом в вашей климатической зоне, тогда ставьте. Только при размещении ГРУ необходимо обеспечить условия безопасной работы газоиспользующего оборудования (СП 62, ГОСТ 34670).
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 21.05.2025, 07:37 |
|
|
|