FE-10
dewДата: Суббота, 27.09.2008, 03:08 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
доброго времени суток
может у кого есть чертеж молниезащиты и заземления шкафного газорегуляторного пункта FE-10 или как я гдето читал у него уже встроенная защита,и молниеприемник и заземление нетребуется ???
 
 
Slav4ikДата: Воскресенье, 28.09.2008, 15:48 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (dew)
может у кого есть чертеж молниезащиты и заземления шкафного газорегуляторного пункта FE-10 или как я гдето читал у него уже встроенная защита,и молниеприемник и заземление нетребуется ???

не знаю как насчёт FE - 10, но я сталкивался с FE - 25, там не было ни какой зашиты и молниеприёмника.

Сообщение отредактировал Slav4ik - Воскресенье, 28.09.2008, 22:49
 
 
alusДата: Понедельник, 29.09.2008, 09:36 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это комбинированный домовой регулятор давления газа (КДРД). В Украине, например, согласно п.5.51 ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" для КДРД, установленных нажилых домах или на отдельностоящих опорах около жилых домов, которые превышают висоту установки КДРД, устройство молниезащиты и дополнительного заземления не требуется.
 


dewДата: Среда, 01.10.2008, 01:09 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в том та и дело что он стоит у сетчатого забота в 14 метрах от ближайшего одноэтажного здания и поэтому не попадает в эту зону, обычный регулятор типа РДГК -10 знаю точно что требуют, а вот что конкретно FE-10 монтажники говорят что ненадо, но зная этих монтажников, им бы лижбы меньше работы......
 
 
alusДата: Четверг, 02.10.2008, 11:05 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (dew)
обычный регулятор типа РДГК -10 знаю точно что требуют, а вот что конкретно FE-10

Вы кажется из Украины? Читайте ДБН В.2.5-20-2001,
п.5.51. Для шкафных установок с КДРД, установленных на жилых зданиях и отдельно стоящих металлических или железобетонных опорах с жестким закреплением на них и располагаемых вблизи жилых зданий или других сооружений, превышающих высоту шкафных установок, устройство молниезащиты и дополнительного заземления не требуется. prof

 
 
alusДата: Четверг, 02.10.2008, 14:50 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Лет 6 назад проектировал для села так. Обратите внимание на диэлектрические прокладки.
Прикрепления: FE10L_FE25L.rar (646.0 Kb)
 


alyurДата: Четверг, 26.02.2009, 21:32 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Марганец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте.Регулятор РДГ-10 не тянет два котла.Предложил поставить ещё один РДГ-10 параллельно.Главный инж. горгаза не разрешает,говорит что работать не будут, а только мешать друг-другу(передавливать будут друг-друга). На ваших чертежах нашёл схемку такого включения.Как можно ему доказать что всё-таки так оборудование включать можно? Спасибо.
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 26.02.2009, 21:57 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Обычно вторая нитка редуцирования предусмотрена для резерва на случай выхода из строя основной линии.
 
 
alusДата: Пятница, 27.02.2009, 13:51 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Поменяйте регулятор. Все должно быть в расчетной гармонии. biggrin
 


alyurДата: Пятница, 27.02.2009, 16:19 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Марганец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за ответы.
 
 