Установка датчика СН4 в теплогенераторной
EBrEH1990Дата: Вторник, 11.03.2025, 09:03 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Репутация: 3
Город: Сальск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги, добрый день!

Имеется помещение теплогенераторной 2,2 м  х 3,1 м. Потолок с уклоном - в нижней части высота помещения 2,7 м, в верхней 3,2 м.

Есть ли разница, где ставить датчик с точки зрения уклона потолка - там где повыше или там где пониже? Или достаточно соблюсти требования по расположению относительно газоиспользующего оборудования, вент. отверстий, окон?

В нормативке и паспорте на датчик написано, что его следует устанавливать в месте наиболее вероятного скопления природного газа. Очевидно, что газ прежде всего будет скапливаться вверху помещения, но в то же время в СП 402.1325800.2018 п. 8.3. указано: "Для газоанализатора на метан при установке на стене рекомендуетсяпринимать следующие расстояния:
- 0,1-0,2 м от потолка (наиболее его низкой точки)"

Прошу поделиться соображениями на этот счёт.
 
 
gasparДата: Вторник, 11.03.2025, 09:17 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3572
Репутация: 279
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. В вашем вопросе есть и ответ 
Цитата EBrEH1990 ()
там где повыше
газ легче воздуха и будет стремиться вверх
 
 
EBrEH1990Дата: Вторник, 11.03.2025, 09:25 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Репутация: 3
Город: Сальск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
газ легче воздуха и будет стремиться вверх
Это понятно, логично, и первое что приходит в голову, меня вот просто сбил пункт из СП 402 и подумал что там может быть где-то собака зарыта
 