СП 42-101-2003
п. 4.53. ....Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, можно предусматривать опоры (для стальных газопроводов - диэлектрические), которые должны обеспечивать сохранность газопровода и его изоляции при протаскивании плети в футляре. Шаг опор должен определяться расчетом в соответствии с разделом "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" (СП 42-102, СП 42-103). Для предохранения полиэтиленовой трубы от повреждения при протаскивании предусматривают защитные кольца из резины или пенькового каната сечением 15-20мм, или полиэтиленовой трубы диаметром равным диаметру защищаемой трубы с подрезом, в виде стопорного кольца шириной 3-4см, закрепляемых на трубопроводе липкой синтетической лентой типа ПВХ-Л.
Для металлических труб промышленностью выпускаются опорно-направляющие кольца по ТУ 1469-001-01297858-98.