Коллеги, всем доброго времени суток. необходимо запроектировать котёл наружного применения(использования) в промзоне. на форуме по теме не нашёл ничего. Кто может подсказать по какой нормативке работать ? Какое расстояние от транзитного газопровода на опорах ( подключение от него) ? Смотреть ли на нормы по расстоянию от окон  основного здания (как на жилье ) ?
 
 
Y_2Дата: Вторник, 10.12.2024, 10:58 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 53
Репутация: 5
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

В зависимости от мощности: до 100 кВт - СП 282.1325800; от 100 до 360 кВт - СП 281.1325800; более 360 кВт - СП 373.1325800.

Расстояние - таблица Б.1* СП 62.13330.


Сообщение отредактировал Y_2 - Вторник, 10.12.2024, 11:03
 
 
vilop61Дата: Вторник, 10.12.2024, 11:23 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это всё понятно, но чем считать котёл - это не здание., стоит  на территории предприятия.?
 


Y_2Дата: Вторник, 10.12.2024, 12:03 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 53
Репутация: 5
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата vilop61 ()
Это всё понятно, но чем считать котёл - это не здание., стоит  на территории предприятия.?
  В каждом из из этих СП есть раздел Термины и определения. Там все есть. Как вариант - изделие (СП 282), входящее в состав системы инженерно-технического обеспечения здания (ФЗ 384 ст.2).


Сообщение отредактировал Y_2 - Вторник, 10.12.2024, 12:15
 
 
vilop61Дата: Вторник, 10.12.2024, 12:27 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я другое нашёл в прил.Б1 -
...
2 Производственные здания и помещения
категорий В1 - В4, Г и Д. Наружные
установки категорий ВН, ГН и ДН- - - 5
Котёл наружный подходит под :
ГН
 —умеренная пожароопасность. Установка относится к этой категории, если в ней
присутствуют негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскалённом и
(или) расплавленном состоянии, а также горючие газы, жидкости и (или) твёрдые
вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
 
т.е расстояние от Г3 не нормируется.

Поправьте, если я не прав.

 
 
Y_2Дата: Вторник, 10.12.2024, 14:24 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 53
Репутация: 5
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата vilop61 ()
Поправьте, если я не прав.

В целом правы. Паспорт на котел еще надо изучить, что там написано.


Сообщение отредактировал Y_2 - Вторник, 10.12.2024, 14:34
 