Пятница, 22.11.2024, 08:34
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Предупреждающие кольца на газопроводе
7ONДата: Понедельник, 21.10.2024, 14:36 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Репутация: 0
Город: Обычный городок
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Имеем трубу (природный газ, наружный газопровол) Ду 200 мм. Длина участка более 400 м. В ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки", в п. 16 сказано, что при данном диаметре предупреждающие кольца шириной 70 мм (красного цвета) наносятся на расстоянии 4000 мм друг от друга. Получается, что на данном участке необходимо нанести около сотни колец? Может я неправильно понял требования этого ГОСТа и имеется ввиду, что наносятся два кольца по 70 мм с интервалом 4000 мм на определённом участке и следующая подобная "композиция" на другом участке, необязательно через 4 метра. Честно говоря газопроводы с часто (как в ГОСТ) нанесёнными кольцами на глаза не попадались?
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 21.10.2024, 15:09 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ 14202-69  пункт 6. Опознавательную окраску трубопроводов следует выполнять сплошной по всей поверхности коммуникаций или отдельными участками.

Пример (не в качестве рекламы) https://www.targis.ru/product....kolcami

https://www.youtube.com/watch?v....0%D0%B6


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.10.2024, 15:12
 
 
7ONДата: Понедельник, 21.10.2024, 16:07 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Репутация: 0
Город: Обычный городок
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Про опознавательную окраску понятно. Труба вся покрашена, жёлтая. Вопрос про предупреждающие кольца. Выше указывал диаметр - Ду 250.. При таком диаметре, через каждые 4 метра кольца наносить! И будет она как зебра?
 


zorik2Дата: Понедельник, 21.10.2024, 17:53 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Зачем по всей длине. Можно участками, где есть пересечение с сетями проходящими над, под, газопроводом, там где есть запорная или другая арматура, в местах где проходят например мостовой кран и есть места обслуживания цехового оборудования или коммуникаций т.д. Это должно служить как предупредительный знак, типа как на дороге, в начале и в конце, если это линейный участок в "чистом поле". Можно посоветоваться с эксплуатацией, где она предлагает обезопасить газопровод.
 
 
gasparДата: Понедельник, 21.10.2024, 19:21 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Цитата 7ON ()
Имеем трубу (природный газ, наружный газопровол)
У вас газопровод промпредприятия? Если нет то и кольца не нужны.
 
 
7ONДата: Понедельник, 21.10.2024, 20:13 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Репутация: 0
Город: Обычный городок
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
У вас газопровод промпредприятия?

Да, газопровод промпредприятия.
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz