Газификация здания типографии
НевинкомДата: Среда, 07.08.2024, 09:00 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Репутация: 0
Город: 26
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, форумчане! Помогите принять правильное решение. Существующее здание типографии, два этажа, + технический этаж (над вторым этажом). Ранее отапливалось от центральной тепловой сети. Сейчас у собственника появилось желание газифицировать здание, перейти на индивидуальное отопление. Вопрос к какому классу функциональной пожарной опасности отнести здание типографии к Ф5.1(производственное) или Ф4.3 (редакционно-издательское)? Или в свете выхода изменений к СП281.1325800 не заморачиваться с определением класс ф.о.? Тогда можно ли предусмотреть встроенную теплогенераторную и каким нормативным документом обосновать свое решение? Расчетная нагрузка на покрытие тепловой нагрузки порядка 300 кВт.
 
 
gasparДата: Среда, 07.08.2024, 09:18 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Типография — это полиграфическое производственное предприятие, на котором в общем случае осуществляются следующие процессы:
  • Допечатная подготовка: изготовление печатных форм, клише, штампов для высечки, фотоформ.
  • Нанесение изображения на носитель (бумага, пластик, металл) — печатание тиража.
  • Послепечатная обработка печатной продукции: брошюровка, переплёт, ламинация, тиснение, конгрев, высечка, склейка и тому подобное.
    Не вижу проблемы сделать встроенную теплогенераторную
  •  
     
    zorik2Дата: Среда, 07.08.2024, 09:44 | Сообщение # 3
    супер ГИП
    Группа: Советник
    Сообщений: 4004
    Репутация: 380
    Город: Планета Земля
    Замечания: 0%
    Статус: Оффлайн
    Почему не сделать крышную котельную над техническим этажом, что бы при проектировании теплогенераторной, не столкнутся с проблемой, огнестойкостью существующих строительных конструкций.
     
    
    
    НевинкомДата: Среда, 07.08.2024, 10:14 | Сообщение # 4
    Проектировщик
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 56
    Репутация: 0
    Город: 26
    Замечания: 0%
    Статус: Оффлайн
    Ранее в СП281 - встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности ..... Ф5 (кроме зданий категорий А, Б, В). Есть расчет категорий помещений типографии. В предполагаемом помещении установки газопотребляющего оборудования (бойлерная), расчетом выведена категория взрывопожарной и пожарной опасности В3, класс П-IIa. По превалирующему большинству класс ф.о. типографии В3. Вызвало сомнение, что встраивать нельзя для производственных зданий всех классов "В". ? 

    Цитата zorik2 ()
    Почему не сделать крышную котельную над техническим этажом, что бы при проектировании теплогенераторной, не столкнутся с проблемой, огнестойкостью существующих строительных конструкций.
    Огнестойкость, конечно будем проверять. А крышная котельная видится мне, потянет бОльшие расходы. Если уж сделаем вывод, что нельзя, то рассмотрим крышную котельную либо котлы наружной установки, но хотелось бы пойти путем меньшего сопротивления, а для этого нужны аргументированные основания.
     
     
    Y_2Дата: Среда, 07.08.2024, 16:58 | Сообщение # 5
    Проектировщик
    Группа: Чертежник
    Сообщений: 42
    Репутация: 2
    Город: Чебоксары
    Замечания: 0%
    Статус: Оффлайн
    Цитата Невинком ()
    Ранее в СП281 - встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности ..... Ф5
     В принципе требования по функциональной пожарной опасности и степени огнестойкости для встроенных, пристроенных и крышных теплогенераторных остались в измененной редакции СП 281. Только теперь это происходит через п.5.1 данного СП, который ссылается на СП 4.13130 раздел 6.9. А там это есть.
     
     
    zorik2Дата: Среда, 07.08.2024, 19:34 | Сообщение # 6
    супер ГИП
    Группа: Советник
    Сообщений: 4004
    Репутация: 380
    Город: Планета Земля
    Замечания: 0%
    Статус: Оффлайн
    https://www.kotloservis-samara.ru/goods....300_kvt
    https://xn----8sbirvlgi.xn--p1ai/katalog....00.html


    Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 07.08.2024, 19:47
     
    
    
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск:

    Хостинг от uCoz
    Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz