Газификация здания типографии
|
|
Невинком | Дата: Среда, 07.08.2024, 09:00 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Репутация: 0
Город: 26 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день, форумчане! Помогите принять правильное решение. Существующее здание типографии, два этажа, + технический этаж (над вторым этажом). Ранее отапливалось от центральной тепловой сети. Сейчас у собственника появилось желание газифицировать здание, перейти на индивидуальное отопление. Вопрос к какому классу функциональной пожарной опасности отнести здание типографии к Ф5.1(производственное) или Ф4.3 (редакционно-издательское)? Или в свете выхода изменений к СП281.1325800 не заморачиваться с определением класс ф.о.? Тогда можно ли предусмотреть встроенную теплогенераторную и каким нормативным документом обосновать свое решение? Расчетная нагрузка на покрытие тепловой нагрузки порядка 300 кВт.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 07.08.2024, 09:18 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Типография — это полиграфическое производственное предприятие, на котором в общем случае осуществляются следующие процессы:Допечатная подготовка: изготовление печатных форм, клише, штампов для высечки, фотоформ. Нанесение изображения на носитель (бумага, пластик, металл) — печатание тиража. Послепечатная обработка печатной продукции: брошюровка, переплёт, ламинация, тиснение, конгрев, высечка, склейка и тому подобное. Не вижу проблемы сделать встроенную теплогенераторную
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 07.08.2024, 09:44 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Почему не сделать крышную котельную над техническим этажом, что бы при проектировании теплогенераторной, не столкнутся с проблемой, огнестойкостью существующих строительных конструкций.
|
|
|
|
Невинком | Дата: Среда, 07.08.2024, 10:14 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Репутация: 0
Город: 26 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ранее в СП281 - встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности ..... Ф5 (кроме зданий категорий А, Б, В). Есть расчет категорий помещений типографии. В предполагаемом помещении установки газопотребляющего оборудования (бойлерная), расчетом выведена категория взрывопожарной и пожарной опасности В3, класс П-IIa. По превалирующему большинству класс ф.о. типографии В3. Вызвало сомнение, что встраивать нельзя для производственных зданий всех классов "В". ?
Цитата zorik2 ( ) Почему не сделать крышную котельную над техническим этажом, что бы при проектировании теплогенераторной, не столкнутся с проблемой, огнестойкостью существующих строительных конструкций. Огнестойкость, конечно будем проверять. А крышная котельная видится мне, потянет бОльшие расходы. Если уж сделаем вывод, что нельзя, то рассмотрим крышную котельную либо котлы наружной установки, но хотелось бы пойти путем меньшего сопротивления, а для этого нужны аргументированные основания.
|
|
|
|
Y_2 | Дата: Среда, 07.08.2024, 16:58 | Сообщение # 5 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 42
Репутация: 2
Город: Чебоксары Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Невинком ( ) Ранее в СП281 - встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности ..... Ф5 В принципе требования по функциональной пожарной опасности и степени огнестойкости для встроенных, пристроенных и крышных теплогенераторных остались в измененной редакции СП 281. Только теперь это происходит через п.5.1 данного СП, который ссылается на СП 4.13130 раздел 6.9. А там это есть.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 07.08.2024, 19:34 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| https://www.kotloservis-samara.ru/goods....300_kvt https://xn----8sbirvlgi.xn--p1ai/katalog....00.html