Коллега приветствую. Постановлению уже год в новой редакции а вы только сейчас заметили... Вы внимательно читали Постановление? Теперь часть писанины из ООС в урезанном виде перекочевала в раздел 1 (ПЗ)
ЦитатаYakovlev ()
И нужно ли его сейчас разрабатывать?
Не нужно. Как и раздел по пожарной безопасности, так и ГОЧС для газопроводов давлением до 0,3 МПа То что ООС исключили - вселенское благо. Ибо то число издевательств (а иным словом это не назвать) со стороны экспертов, требующих никому не нужные расчёты рассеивания загрязняющих веществ, шумового воздействия от техники, расчеты пылевой загрязненности от пересыпки грунта и прочей ерунды, которая для таких линейных объектов не требуется и из проекта в проект одинаковая - видимо переполнила чашу терпения Минстроя.Теперь просто в ПЗ описываете мероприятия по охране того или иного компонента окружающей среды (воздуха, почвы и т.д) и точка
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 02.05.2024, 15:06
Добрый день! В редакции от (с изменениями на 15 сентября 2023 года) для объектов капстроительства производственного и непроизводственного назначения - раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"; для линейных объектов - Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей среды". Коллеги, это разве не ООС? Подскажите, может я что то пропустила? .
Вы не досмотрели)) Там есть Приложение N 10"Особенности состава разделов проектной документации для сетей газораспределения и (или) газопотребления давлением до 1,2 Мпа включительно и требований к их содержанию"