Прокладка Г3 в населенном пункте в SDR9
|
|
KazProject | Дата: Пятница, 22.12.2023, 19:22 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Хотел попросить помощи у Вас, выполнили проект по закольцовки Г3 в населенном пункте, труба была sdr11. После попросили изменить трубу на sdr9, что и было выполнено. Проект выдали заказчику, были выполнены строительно-монтажные работы, теперь просят обосновать прокладку sdr9. Возможно у кого-то есть идеи или же пойти от обратного, что на это нет запретов и проектная организация решает. Или же безопасность так как вся труба в футляре уже для выдержки МДР. У кого какие есть мысли напишите пожалуйста, как можно доказать прокладку в sdr9.
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Пятница, 22.12.2023, 20:48 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Письмо в котором заказчик просил применить SDR9 приложите к проектной и напишите, что это требование заказчика.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 22.12.2023, 23:37 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата KazProject ( ) теперь просят обосновать прокладку sdr9 Коллега приветствую. Кто просит то обосновать? И с чей подачи была замена? Тогда и ответить грамотно можно
|
|
|
|
KazProject | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 17:06 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ЛСП2 ( ) Письмо в котором заказчик просил применить SDR9 К сожалению это было лишь написано в мессенджере. Цитата gaspar ( ) Коллега приветствую.Кто просит то обосновать? И с чей подачи была замена? Тогда и ответить грамотно можно Добрый день. Просит обосновать Газпром. С подачи эксплуатирующей организации. Если есть возможность на что либо ссылаться, было бы замечательно. Думаю написать про коэффициент запаса прочности, типо выше лучше.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 11:16 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если Газпром заказчик - он вправе требовать обоснование, так как SDR9 трубы дорожеЦитата KazProject ( ) К сожалению это было лишь написано в мессенджере. Это плохо. Необходимость замены труб, отличной от проектной должна исходить от заказчика, в виде официального обращения. Потому что как я сказал выше это влечёт за собой удорожание смет и если была экспертиза -вероятность повторной экспертизы. Трубы SDR9 конечно же лучше по прочностным свойствам, но их применение должно быть обосновано (например не было в наличии труб SDR11, или требовалось выполнить протяженный бестраншейный переход ГНБ, для которых SDR11 по допустимым тяговым усилиям не проходили и т.п)
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 25.12.2023, 11:21 |
|
|
|
Старушка | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 13:00 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Деточки! Вы сошли с ума! Нельзя ориентироваться только на название чего-либо, надо понимать саму сущность. Коэффициент запаса прочности относится к материалу трубы! Посмотрите ГОСТ ISO 12162-2017 "Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация, обозначение и коэффициент запаса прочности". В СП 62.13330.2011 с помощью коэффициента запаса прочности регулируется толщина стенки трубы в зависимости от давления транспортируемого газа. Трубы ПЭ100 SDR11 могут применяться при давлении газа до 1,0 МПа (включительно), а трубы ПЭ100 SDR9 при давлении газа до 1,2 МПа (включительно). Сомневаюсь, что в населенном пункте, в закольцованном газопроводе давление газа составляет 1,2 МПа. Ещё больше удивляет тот факт, что почти весь газопровод проложен в футляре!? "для выдержки МДР" ???!!!
|
|
|
|
Buba_B | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 14:10 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Большой Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата KazProject ( ) К сожалению это было лишь написано в мессенджере. Добрый день. Теперь только просить того кто это просил, что бы он составил письмо об изменении проектных решений по замене SDR, либо сами составьте, а он пусть оформит на фирменном бланке эксплуатирующей организации. А далее прикрепляете это письмо к ответу в Газпром. А вообще SDR9 обычно используется на газопроводах от 0,6 до 1,2 МПа, как уже было сказано выше. Ксати, в старом госте на сети газораспределения ГОСТ Р 55473-2019 была таблица по SDR к условиям прокладки, но он не действующий. Вы так и не указали какое давление у вас в сети.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 14:15 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Buba_B ( ) а он пусть оформит на фирменном бланке эксплуатирующей организации А причём тут эксплуатирующая организация коллега? Тут обращение заказчика строительства только легитимно
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 18:27 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата KazProject ( ) К сожалению это было лишь написано в мессенджере. Тогда считайте, что sdr9 - ваша инициатива, за которую не заплатят, если еще переделывать не заставят.
Применение sdr9 - это ооочень необычное решение (даже для стесненных условий прокладки, на которую объективно Вам и остается ссылаться). Достойное творцов СТУ решение. Там точно по факту расстояний меньше нормативных нет до многоэтажек каких-нибудь или шоссе?
|
|
|
|
Buba_B | Дата: Вторник, 26.12.2023, 09:41 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Большой Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) А причём тут эксплуатирующая организация коллега? Тут обращение заказчика строительства только легитимно Возможно я ошибаюсь, но раз вопрос по SDR задает Газпром, то скорее всего он и является заказчиком самой закольцовки, а даже если нет, то письмо от эксплуатирующей организации, которая запросила изменения, лишним не будет. Да и пока что это единственное с чем KazProject мог бы обратиться к заказчику.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 26.12.2023, 20:41 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Buba_B ( ) то письмо от эксплуатирующей организации, которая запросила изменения, лишним не будет Коллега, вы не правы. Ну давайте "чтобы было запросим" ещё письма от ГИББД, Ростехнадзора, Минстроя, Союза профсоюзов дворников и т.п?. Может кому-то из них SDR9 тоже не понравится или понравится?. .Если заказчик и эксплуатирующая организация разные лица, то зачем запрашивать письма от эксплуатации? Никакой юридической силы это письмо иметь не может. Вот завершат строительство газопровода, передадут газопровод в эксплуатацию, тогда хоть каждый день пишите запросы в эксплуатирующую организацию. . А пока газопровод не сдан, эксплуатирующая организация никто и звать её никак. В данном случае ответственность за изменение технических решений несёт ГИП проектной организации. Можно ли было заменить SDR11 на SDR9 - очевидно что технически применить более прочную трубу можно. Но зачем? Были излишки трубы на базе подрядчика которые некуда было пристроить? Или манагер изготовителя труб втюхал подрядчику более дорогую трубу, а теперь заказчик не подписывает подрядчику акты выполненных работ (и правильно делает) ибо это удорожание, а может и повторная экспертиза. За чей счёт банкет? Наверное не за счёт кто в мессенджере написал (как в песне незабвенного Высоцкого - "виноват кто крикнул из кустов " жираф большей ему видней"). Что вы хотите увидеть в письме от "эксплуатации". Ну напишут они что SDR9 пригодна к применению в строительстве для газопровода с таким то параметром? Дальше что? Если заказчик примет такое письмо, он вполне может будет отвечать за нецелевую растрату бюджетных средств, особенно если объект с бюджетным финансированием
Добавлено (26.12.2023, 20:45) ---------------------------------------------
Цитата Старушка ( ) Ещё больше удивляет тот факт, что почти весь газопровод проложен в футляре!? "для выдержки МДР" ???!!! Согласен с Вами уважаемая старушка. Видимо МДР -" минимально допустимые расстояния", и если есть футляр, то зачем вообще применили SDR9???
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 27.12.2023, 10:53 |
|
|
|
Buba_B | Дата: Среда, 27.12.2023, 22:34 | Сообщение # 12 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Большой Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Коллега, вы не правы. Уважаемый gaspar, я не претендую на правильность конкретно в данной ситуации, вы можете быть со мной не согласны.
Цитата gaspar ( ) А пока газопровод не сдан, эксплуатирующая организация никто и звать её никак. Это только до того момента, как такая организация, являясь монополистом в регионе, не напишет письмо об отказе принимать объект в эксплуатацию в связи с нецелесообразностью или экономической невыгодностью, и распишет по пунктам что и как. Например если какой-то проект выполнен не должным образом и не учитывал например требования к прокладке в особых условиях, экспертиза это прошляпила, а подрядчик построил по проекту без задней мысли, зная что в данном регионе такие технические решения нельзя применять, то эксплуатирующая организация будет права, зачем ей объект, который через условный год будет под замену.
Цитата gaspar ( ) Что вы хотите увидеть в письме от "эксплуатации". Ну напишут они что SDR9 пригодна к применению в строительстве для газопровода с таким то параметром? Дальше что? Как минимум что то вроде рекомендации применения данного SDR исходя из опыта эксплуатации подобных объектов в данном регионе. Опять же, не известно где расположен объект, почему они просили заменить SDR, если это было просто потому что захотели, то конечно тут ничего не поможет.
Цитата gaspar ( ) Если заказчик примет такое письмо, он вполне может будет отвечать за нецелевую растрату бюджетных средств, особенно если объект с бюджетным финансированием Цитата gaspar ( ) Тут обращение заказчика строительства только легитимно Вы же понимаете, что если данное изменение технически не обосновано и не подтверждено расчетами, то заказчик будет отвечать что в моем предложении, что в вашем? Я лишь предлагаю письмо от "инициатора" изменений, на основании чего можно будет получить письмо от заказчика.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 28.12.2023, 11:00 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Buba_B ( ) Это только до того момента, как такая организация, являясь монополистом в регионе, не напишет письмо об отказе принимать объект в эксплуатацию в связи с нецелесообразностью или экономической невыгодностью, и распишет по пунктам что и как. Например если какой-то проект выполнен не должным образом и не учитывал например требования к прокладке в особых условиях, экспертиза это прошляпила, а подрядчик построил по проекту без задней мысли, зная что в данном регионе такие технические решения нельзя применять, то эксплуатирующая организация будет права, зачем ей объект, который через условный год будет под замену.Д Это легко лечится штрафом от УФАС. У заказчика наверняка на руках договор технологического присоединения., в котором есть исчерпывающие требования, и вряд ли там есть функция проведения подобия экспертизы проекта. со стороны ГРО. Времена, когда ГРО было позволено копаться в проектах как эксперту, выставляя замечания что не по такому-то ГОСТ оформлено, не так табличка составлена и т.п. давно прошли, но не все это знают. За качество проекта отвечает проектная организация, СРО, экспертиза. Почему ГРО должно быть позволено копаться в документе иного юридического лица? Проектировщик же не запрашивает в ГРО документы проверяющего проект на соответствие договору, его должностную инструкцию и аттестацию эксплуатирующего персонала.. А к слову было бы не плохо. Потому что есть подозрения в компетенции персонала отдельных ГРО судя по опыту общения в форуме. Безусловно, если ГРО видит, что в эксплуатацию представлен объект с нарушением, которое может повлечь за собой аварийную ситуацию это нужно незамедлительно сообщить письменно c обоснованием. Но замена оборудования, материалов и изделий не улучшенные по характеристикам никак не может быть основанием не принимать в эксплуатацию. У аскера вопрос в этом, а не в выполненном нарушении и что с этим делатьЦитата Buba_B ( ) зная что в данном регионе такие технические решения нельзя применять Что значит нельзя? Если можно было применить SDR11, то очевидно что и SDR9 проходит. Кроме того по ПП 1547 никто не отменял мониторинг строительства со стороны ГРО, и где был их представитель?
Цитата Buba_B ( ) если это было просто потому что захотели, то конечно тут ничего не поможет. Тут я солидарен
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 28.12.2023, 11:05 |
|
|
|