Медицинское газоснабжение (газосброс от рампы)
|
|
talana1 | Дата: Четверг, 30.11.2023, 11:08 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Впервые проектирую медицинское газоснабжение... Столкнулась с такой проблемой (для себя), газосброс от рампы с закисью азота выполнен из медной трубы, монтажники задают вопрос по защите этой трубы от конденсата и ультрафиолета. Это необходимо? Если "ДА", то где об этом можно почитать?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 30.11.2023, 12:34 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 158.13330.2014 раздел 7.4 смотреть 7.4.3 https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/1937/ https://standardgas.ru/product....0-isp-2
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.11.2023, 12:37 |
|
|
|
talana1 | Дата: Четверг, 30.11.2023, 17:46 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вы имеете в виду эту фразу: "...Трубопроводсброса отработанных наркотических газов выводится за пределы здания на 200 мм выше кровли. На выхлопе трубы устанавливается узел влагозащиты."? Про газосброс от рампы с закисью азота ничего не говорится...
|
|
|
|