Воскресенье, 24.11.2024, 09:24
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
клапан отсекатель ставить везде?
a1exДата: Четверг, 23.11.2023, 11:14 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Репутация: 2
Город: Крым
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в 402 СП были оговорены случаи установки клапана отсекателя, в изменениях №1 к данному СП.402 п.8,3 изменили.
Вопрос: Системы контролязагазованности с автоматическим отключением подачи газа,
Сигнализаторы
загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном,
установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания. Проектируем во всех газифицируемых помещениях?
Прикрепления: 4036485.jpg (94.5 Kb)
 
 
a1exДата: Четверг, 23.11.2023, 11:15 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Репутация: 2
Город: Крым
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
402 с изменениями
Прикрепления: 6624899.jpg (135.7 Kb)
 
 
gasparДата: Четверг, 23.11.2023, 16:21 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата a1ex ()
402 с изменениями
вопрос интересный. СП 62.13330 отсылает обратно к СП 402, а СП 7.13130.2013 устанавливает требования к системам отопления. Плиты газовые вроде бы как и не являются оборудованием систем отопления в отличии от котлов
 