Отзыв на проект стандарта
|
|
karchro | Дата: Вторник, 11.07.2023, 09:37 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Коллеги, добрый день! Прошу помочь в составлении отзыва на 1-ую редакцию ГОСТа "Правила выполнения проектной документации систем газопотребления и сетей газораспределения"
Разработчик наш "любимый" ООО "СанТехПроект". Дозвонился до них, были вопросы к ГОСТу, пытался уговорить уделить мне 5 минут времени, ответить на пару уточняющих вопросов. Разговаривать отказались, ссылаясь на большую загруженность, сказали: "пишите....."
Вкартце,мои "мысли" (вопросы) о ГОСТе, то, что я понял из представленных материалов. 1. Речь идет именно о 2-х стадийном проектировании, ГОСТ рассматривает стадию"П". 2. Введение: целью разработки является оптимизация процесса разработки и проведения эксперизы ПД на соответствие требованиям ФЗ-384 "ТР о безопасности зданий и сооружений". Тут сразу вопрос: п.1.3 ГОСТа, он не распространяется на правила выполнения проектной документации которые определены ПП №87, т.е. на ПД, которая подлежит экспертизе по ГрадКодексу. О какой экпертизе идет речь в "Введении"? Нас готовят к тому, что ПД на сети газораспределения и газопотребления,которые по ГрадКодексу не подлежат экспертизе, будут проходить какую-то "другую" экспертизу? И для этой экспертизы необходимо разрабатывать стадию "П"? 3. Пункт 4.1 для чего приведен(упомянуты ПП №87 и ГрадКодекс)? Если в п.1.3 указано, что что ГОСТ не распространяется на ПД, которая выполнена по ПП №87. 4. Пункт 5.1.16 для чего приведен (мероприятия по созданию аварийной службы)? А если это не будет ОПО? А если Заказчик собирается заключать договор с АСФ (аварийно-спасательным формированием)? 5. Пункт 5.2.8 охранные зоны для сети газопотребления неоходимо указать или как??? 6. Раздел 3 "Термины и определения". Это так можно было? Определения: "система газопотребления" - это что? (в ФНП и ТР №870 "сеть газопотребления"). "Система газоснабжения" - это что?
Вообщем как всегда вопросов много. Давно не занимался "газовой" темой, работал в другой отрасли. Может какие вопросы "глупые", не судите строго. Заранее спасибо за ответы.
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Среда, 12.07.2023, 12:24 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день!
Цитата karchro ( ) в п.1.3 указано, что что ГОСТ не распространяется на ПД, которая выполнена по ПП №87. 1-3. В п. 1.1 "Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения и оформления подраздела «Система газоснабжения» раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» проектной документации для строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения. ", а п. 1.3 "Настоящий стандарт не распространяется на правила выполнения оформления проектной документации на линейные объекты и сооружения, требования к составу и содержанию которых определены [2] (раздел III). "
То есть, это ГОСТ для оформления тома ИОС6 объекта капитального строительства (площадочного), который выполняется по ПП87 и вместе со всем проектом на объект кап.строя идет на экспертизу.
Цитата karchro ( ) Раздел 3 "Термины и определения". Это так можно было? Определения: "система газопотребления" - это что? (в ФНП и ТР №870 "сеть газопотребления"). "Система газоснабжения" - это что? 6. Согласен, что могли бы пояснить что они имеют ввиду. Обычно сеть - это наружные газопроводы, а система - это внутренние или совокупность наружных и внутренних.
4. Если аварийная служба уже существует нужно описать её и определить, что не требутся или требуется расширение/доукомплектование.
5. Тут согласен. Глядя на приложение Б создается впечатление, что разработчики считают, что сеть газоптребления - это внутренние газопроводы в здании. Также серьезный недостаток в том что газопроводы за пределами земельного участка для размещения объекта кап.строя, но в пределах границ квартала могут входить в ИОС6 (не нужно делать проектную документацию отдельно, как на линейный объект).
|
|
|
|
karchro | Дата: Четверг, 13.07.2023, 09:18 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ЛСП2, Большое спасибо за отклик!
Цитата ЛСП2 ( ) То есть, это ГОСТ для оформления тома ИОС6 объекта капитального строительства (площадочного), который выполняется по ПП87 и вместе со всем проектом на объект кап.строя идет на экспертизу. Вот тут хотел бы уточнить. То есть по сути п.1.3 ГОСТа говорит о том, что он не распространяется на магистральные газопровода свыше 1,2 МПа (ОПО 1-2 класса опасности), которые согласно ГрадКодекса являются особо опасными объектами?
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Пятница, 14.07.2023, 14:37 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да, он не распространяется на то, что проектируется как линейный объект.
Но будет распространятся на проекты инфраструктурных площадочных объектов, которые будут входить в ИЛО (домик обходчика, например)
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 14.07.2023, 14:39 |
|
|
|