Воскресенье, 24.11.2024, 11:53
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Участие Ростехнадзора в приемке газорповода ввода
vlabbДата: Понедельник, 03.10.2022, 09:13 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: -3
Город: краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нужно ли участие представителя Ростехнадзора в приемке газопровода ввода  дачного домика?
 
 
gasparДата: Понедельник, 03.10.2022, 09:32 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Без обид. На такие посты даже тратить время не хочется что-то отвечать. Нет элементарного уважения в виде приветствия коллегам присутствующим на форуме.  Забегаловка чтоли  какая-то, мимо пробежал , кинул вопрос как кость собакам и убежал.

Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 03.10.2022, 09:33
 
 
vlabbДата: Понедельник, 03.10.2022, 09:45 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: -3
Город: краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, Нужно ли участие представителя Ростехнадзора в приемке газопровода ввода  дачного домика?
 


Dima75Дата: Четверг, 13.10.2022, 09:25 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Забегаловка чтоли  какая-то, мимо пробежал , кинул вопрос как кость собакам и убежал.
lol 
Цитата vlabb ()
Нужно ли участие представителя Ростехнадзора в приемке газопровода ввода  дачного домика
Нет, не надо. Вам это как вообще в голову пришло? РТН к жилью никакого отношения не имеет, также газопровды избыточным давлением до 0,005 МПа включительно не относятся к ОПО
 
 
orel220Дата: Среда, 19.10.2022, 11:58 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ Р 53865-201955 газопровод-ввод: Газопровод сети газораспределения,проложенный от места присоединения к распределительному газопроводу до вводного
газопровода.80 вводной газопровод: Газопровод сети газопотребления вграницах земельного участка, на котором находится газифицируемый объект
капитального строительства, проложенный от места присоединения к
газопроводу-вводу до  внутреннего газопровода.Газопровод-ввод – ОПО. РТН нужен. Вводной - РТН нет.
 
 
gasparДата: Среда, 19.10.2022, 22:35 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата orel220 ()
Газопровод-ввод – ОПО
Коллега, как к едрени фени ОПО? Газопроводы давлением до 0,005 МПа не идентифицируются как ОПО - см. ФЗ-116. Необходимость участия инспектора ОПО определяет принадлежность газопровода к сети газраспределения согласно Техрегламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 19.10.2022, 22:37
 


orel220Дата: Четверг, 20.10.2022, 10:45 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
газопровод-ввод: Газопровод сети газораспределения, проложенный от места присоединения к распределительному газопроводу до вводного газопровода

Вопрос! Сеть газораспределения может быть не ОПО? smile Извините.
 
 
gasparДата: Четверг, 20.10.2022, 20:46 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата orel220 ()
Вопрос! Сеть газораспределения может быть не ОПО?  Извините.
Если сеть газораспределения давлением до 0,005 МПа (низкого давление) - то однозначно это не ОПО. См приложение 1 к ФЗ-116
Кроме того, в преамбуле к ФЗ-116 указано, что требования этого закона распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А это значит, есть сеть газораспределения/газопотребления принадлежит физическому лицу, то требования ФЗ-116 на такую сеть не распространяются, даже если это газопровод высокого или среднего давления. Де-юре -это не будет ОПО.
Но необходимость участия/неучастия инспектора Ростехнадзора в приёмке газопровода  определяет не только отношение газопровода к ОПО, а идентификация газопровода - как сеть газораспределения, даже если она - низкого давления и не является ОПО. Это установлено как я выше написал Техрегламентом


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 20.10.2022, 20:47
 
 
maximys99Дата: Вторник, 25.10.2022, 20:14 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
сети низкого дпаления не поднадзорны. и газораспределения тоже
cry


Сообщение отредактировал maximys99 - Среда, 26.10.2022, 05:37
 


VikkkiДата: Вторник, 16.05.2023, 13:49 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Коркино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем здравствуйте! К сожалению, не могу создать новую тему, поэтому не ругайтесь, но напишу здесь. У нас опять нововведения в Ростехнадзоре по сдаче сети газопотребления.  Раньше оформляли исполнительно-техническую документацию (далее-ИТД), приглашали инспектора Ростехнадзора, он приезжал на объект, смотрел и подписывал ИТД (при наличии договора на обслуживание с эксплуатирующей организацией). Сейчас новый инспектор, новые правила ("новая метла- по-новому метет"). Так вот,  имеем: магазин, низкое давление, 1 котел на 60 кВт. Новый инспектор приехал посмотрел,  не понравилось, что небольшой участок газопровода не соответствует проекту, сварщик "опустил"  трубу чуть ниже, потом опять "подъем", ну такое себе замечание))) никак не затрагивает конструктивные и другие  характеристики надежности и безопасности объекта...Забрал ИТД на проверку... Через 3 недели позвонил и выдал ИТД. Акт приемки сети газопотребления подписал, но с "особым мнением" приложение. А вот что, в этом приложении напечатано (прикрепляю).  Замечание 1: Протоколы ВИК (никогда их не делали), прикладывали только мех.испытания ККС, на кой черт, они ему нужны?! Замечание 2: Журналы работ вели, только когда сдавали строительному надзору и то на объекты которые имели разрешение на строительство. Замечание 3: Вообще не поняли. Дорогие специалисты, помогите help !!! Действительно ли нам нужно все это делать? Заказчики в шоке. Объекты простые, с каждым годом их все сложнее и сложнее сдавать...
Прикрепления: 9789653.jpg (388.0 Kb) · 3774945.jpg (88.1 Kb)
 
 
gasparДата: Вторник, 16.05.2023, 14:36 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ничего неординарного не вижу. Во многих регионах инспектора не требуют макулатуру в полном объеме, в вашем же случае действительно "новая метла". Потерпите, инспектор войдёт в "колею работы" упростит работу.
 
 
VikkkiДата: Четверг, 18.05.2023, 09:53 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Коркино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar. Спасибо, успокоили. А не подскажите Замечание №3. Что они вообще имели ввиду ?
 


luxemburgДата: Воскресенье, 21.05.2023, 16:18 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Прикольно - а какое отношение имеет инспектор металлургического отдела к газораспределению? И сам-то он аттестован по нужным областям??
Или кто толше - тот и прав?


Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 21.05.2023, 16:19
 
 
VikkkiДата: Понедельник, 29.05.2023, 11:39 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Коркино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
luxemburg, тоже вопрос у меня такой был))) У них сейчас в Ростехнадзоре что-то происходит, кого-то меняют, кого-то увольняют...
 
 
VikkkiДата: Понедельник, 29.05.2023, 11:45 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Коркино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые специалисты, помогите все-таки с замечанием №3. Что имеет ввиду инспектор? Наш ГИП решил,что нужно брать разрешение в отделе архитектуры на строительство газопровода, что мы якобы не нарушаем своим строительством газопровода конструкцию здания и т.д и  т.п....
Прикрепления: 7574179.jpg (302.8 Kb) · 2164062.jpg (74.9 Kb)
 


  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz