| Стесненные условия прокладки | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| Copora7 | Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:26 | Сообщение # 1 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 11 Репутация: 0 Город: Брест Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Здравствуйте, коллеги. Заложил газопровод среднего давления между закопанным в землю фундаментом и теплотрассой (2 метра от газопровода в обе стороны).
 Экспертиза требует, чтобы я написал примечание (условие) с объяснением почему на таком-то участке трассы я сокращаю нормативные расстояния до 50%.
 К сожалению, я прогуливал пары в универе и никогда не сталкивался с прокладкой в газопровода стесненных условиях.
 Подскажите, как это оформляется?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Вторник, 23.08.2022, 19:24 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | CП 62.133330.2011 пункт 5.1.1. А почему вы решили что можете сократить расстояние на 50% и ваш случай не 25%? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| ЛСП2 | Дата: Среда, 24.08.2022, 22:37 | Сообщение # 3 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 381 Репутация: 27 Город: Saint-Tropez Замечания: 0% Статус: Оффлайн | В СП 62.13330 есть определение стесненности прокладки газопровода, но что такое "невозможность" там не пояснено. В том плане, что всегда можно выйти из земли и тогда с расстояниями у тебя будет всё хорошо. С эксплуатацией правда плохо. В общем, пишете: "в связи с невозможностью прокладки газопровода на расстояниях, регламентированных нормативными документами, газопровод на участке ПК... - ПК... прокладывается и т.д."
 |  |  |  |  |