Стесненные условия прокладки
|
|
Copora7 | Дата: Вторник, 23.08.2022, 14:26 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Брест Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, коллеги. Заложил газопровод среднего давления между закопанным в землю фундаментом и теплотрассой (2 метра от газопровода в обе стороны). Экспертиза требует, чтобы я написал примечание (условие) с объяснением почему на таком-то участке трассы я сокращаю нормативные расстояния до 50%. К сожалению, я прогуливал пары в универе и никогда не сталкивался с прокладкой в газопровода стесненных условиях. Подскажите, как это оформляется?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 23.08.2022, 19:24 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| CП 62.133330.2011 пункт 5.1.1. А почему вы решили что можете сократить расстояние на 50% и ваш случай не 25%?
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Среда, 24.08.2022, 22:37 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В СП 62.13330 есть определение стесненности прокладки газопровода, но что такое "невозможность" там не пояснено. В том плане, что всегда можно выйти из земли и тогда с расстояниями у тебя будет всё хорошо. С эксплуатацией правда плохо. В общем, пишете: "в связи с невозможностью прокладки газопровода на расстояниях, регламентированных нормативными документами, газопровод на участке ПК... - ПК... прокладывается и т.д."
|
|
|
|