| Ерунда в ТУ | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| Tadzhik-83 | Дата: Четверг, 21.07.2022, 15:09 | Сообщение # 1 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 281 Репутация: 4 Город: Ульяновск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Приветствую, коллеги! Вопрос такой: Подключаем вновь построенный индивидуальный жилой дом, подключение - от газопровода низкого давления. В технических условиях на газоснабжение жилого дома написано много всякой ерунды, типа указать внутренний объем газопровода, провести экспертизу и т.п. (лист ТУ прилагаю). В принципе, для частного дома ничего этого не надо, но если не сделать, то можно придраться, что ТУ не выполнены и подключать нельзя. Как быть в таких случаях? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Четверг, 21.07.2022, 19:50 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Мне кажется клерк, готовивший техусловия , особо не заморачиваясь впиндюрил в текст всё что можно. Ростепхнадзор, раздел охраны среды и т.п. ГОСТ 58095.4 вообще не имеет отношения к проектированию, а к эксплуатации. Гидравлику зачем-то просят до согласования проекта, экспертизу и т.п.
 
 Если у вас догазификация то форма ТУ приведена в Постановлении Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения.
 
 1. Если дом индивидуальный- то проект в границах участка не требуется. Это разъяснено Верховным судом. Делается два плана (наружка, внутрянка)..
 2. Как я понимаю договор на подключение, к которому прилагаются ТУ подписан. В противном случае можно было бы оформить протокол разногласий.
 3. Если договор подписан, попробуйте пообщаться с клерками в ГРО или официальный запрос напишите через заказчика по разъяснению требований ТУ.
 
 Вообще конечно сложно что-либо советовать так как в регионах своя "кухня"и "тараканы ГРО", тем более что непонятно, являются ли ТУ комплексными (с учётом проектирования участка как до границ ЗУ так и после), что за объект, что в договоре и т.п
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| I_TAK_SOYDET | Дата: Среда, 24.08.2022, 22:50 | Сообщение # 3 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 5 Репутация: 0 Город: Москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | опять ПТО не могут определиться с формой выдачи ТУ. Понаписали всякого, на всякий случай |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fivehundredtenx | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 10:40 | Сообщение # 4 |  |   Студент Группа: Чертежник Сообщений: 11 Репутация: 0 Город: Томск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Пусть ТУ корректируют, приводят в соответствие с постановлением 1547, форма там указана, для всех категорий граждан. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| maximys99 | Дата: Суббота, 10.09.2022, 14:02 | Сообщение # 5 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 146 Репутация: 13 Город: все Замечания: 0% Статус: Оффлайн | У граждан одна категория - граждане.Цитата fivehundredtenx (  )  Пусть ТУ корректируют, приводят в соответствие с постановлением 1547, форма там указана, для всех категорий граждан.Изменения в ТУ?
 Договор ТП подписан с такими ТУ (приложение к договору) - значит Заявителя все устраивало (так скажут и ГРО, и ФАС, и СОЮ).
 Газовикам оно нафиг не нужно заниматься изменениями - хотели бы, сразу сделали. По тому, что выложено видно - там безбашенные сидят. А так, поезд ушел. Через ФАС можно попробовать, но оно Заказчику нужно? Он скажет - я плачу за проект, делайте как хотят, чтоб без гемороев. Бодаться через ФАС немногие готовы и то,  это или "самострои" или когда совсем уже берегов не видят....
 
 
 а по-моему это вообще подборка того, что они в разные годы писали в ТУ и аменяется одним предложением "Мы вас зае...м и отожмем денег много".Цитата gaspar (  )  Мне кажется клерк, готовивший техусловия , особо не заморачиваясь впиндюрил в текст всё что можно. |  |  |  |  |