Врезка в полиэтиленовый подземный газопровод
|
|
Badrudinov | Дата: Вторник, 12.07.2022, 15:56 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Пенза Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день, всем! Впервые сталкиваюсь с этим поэтому нужна консультация знатоков!
Осуществляется врезка в существующий полиэтиленовый газопровод среднего давления d=250мм в горной местности
Под особые условия газопровод не попадает (по ПБ 12-529-03 п.6 т.е. грунты, рельеф местности, сейсмичность и т.д. все в норме)
Можно ли осуществить врезку седловым способом, к более меньшему диаметру и где найти подходящую к нему серию? Нужно ли устанавливать конденсатосборник и что-либо еще? Достаточно ли будет одного крана на выходе газопровода из земли?
P.s. газопровод тянется к котельной
Спасибо!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 12.07.2022, 23:01 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ПБ 12-529-03 - не действует с 2013 года. Что дает конденсатосборник на среднем давлении? И в чём смысл врезки большего диаметра к меньшему?
|
|
|
|
Badrudinov | Дата: Среда, 13.07.2022, 09:37 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Пенза Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) ПБ 12-529-03 - не действует с 2013 года.Что дает конденсатосборник на среднем давлении? И в чём смысл врезки большего диаметра к меньшему? Газопровод будет прокладываться в местности где продолжительность морозного периода около 8-9 месяцев в году а глубина промерзания грунтов от 0,9м до 1,2м, исходя из этих условий считал что газ будет достигать точки росы поэтому нужен конденсатосборник А врезка будет осуществляется не большого диаметра к меньшему а наоборот, к существующему полиэтиленовому газопроводу D=250мм будет врезаться полиэтиленовый газопровод D=90ммДобавлено (13.07.2022, 12:31) ---------------------------------------------
Цитата Badrudinov ( ) Газопровод будет прокладываться в местности где продолжительность морозного периода около 8-9 месяцев в году а глубина промерзания грунтов от 0,9м до 1,2м, исходя из этих условий считал что газ будет достигать точки росы поэтому нужен конденсатосборник А врезка будет осуществляется не большого диаметра к меньшему а наоборот, к существующему полиэтиленовому газопроводу D=250мм будет врезаться полиэтиленовый газопровод D=90мм Уклон газопровода 85 промилле, НЕ по пути движения газа т.е. в точке врезки
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 13.07.2022, 14:15 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Badrudinov ( ) Газопровод будет прокладываться в местности где продолжительность морозного периода около 8-9 месяцев в году а глубина промерзания грунтов от 0,9м до 1,2м, исходя из этих условий считал что газ будет достигать точки росы поэтому нужен конденсатосборник Запросите паспорт газа поставщика (Газпромтрансгаз или подобного - например https://www.omskregiongaz.ru/consumers/quality_passport.htm). Как правило газ поставляется осушенным в систему, и учитывая её герметичность априори там не должно быть воды . Другое дело, что после строительства и до ввода в эксплуатацию протяженных участков (200 и болеем метров) из-за некачественной очистки/продувки в системе может остаться вода. В таком случае, конденсатосборник лишним не будет - поставьте в конце трассы, ибо среднее давление продавит влагу и пыль в конец трассы. Установка конденсатосборников согласно СП42-101-2003 должна оговариваться в техусловиях, о чём указано в разделе 4 СП 42-101-2003 Типовую серию вряд ли найдет на врезку таких диаметров - лучше узнайте у службыврезок, как они врезаются по практике в вашем регионе. Они лучше нас с вами знают как врезаться. Плюс нужно понимание - можно ли остановить газопровод ф250. Либо тройник с участком ф250 и с надвижкой муфты с закладными нагревателями либо седелкой без ответной части ф250-90 и сверлением отверстия.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 13.07.2022, 14:16 |
|
|
|
Badrudinov | Дата: Среда, 13.07.2022, 15:08 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Пенза Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Запросите паспорт газа поставщика (Газпромтрансгаз или подобного - например https://www.omskregiongaz.ru/consumers/quality_passport.htm). Как правило газ поставляется осушенным в систему, и учитывая её герметичность априори там не должно быть воды . Другое дело, что после строительства и до ввода в эксплуатацию протяженных участков (200 и болеем метров) из-за некачественной очистки/продувки в системе может остаться вода. В таком случае, конденсатосборник лишним не будет - поставьте в конце трассы, ибо среднее давление продавит влагу и пыль в конец трассы. Установка конденсатосборников согласно СП42-101-2003 должна оговариваться в техусловиях, о чём указано в разделе 4 СП 42-101-2003Типовую серию вряд ли найдет на врезку таких диаметров - лучше узнайте у службыврезок, как они врезаются по практике в вашем регионе. Они лучше нас с вами знают как врезаться. Плюс нужно понимание - можно ли остановить газопровод ф250. Либо тройник с участком ф250 и с надвижкой муфты с закладными нагревателями либо седелкой без ответной части ф250-90 и сверлением отверстия. Понял, Спасибо!
|
|
|
|
Старушка | Дата: Четверг, 14.07.2022, 10:51 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В любом случае место врезки отвода будет либо на уровне оси действующего газопровода, либо выше. Откуда вода? Даже если транспортируется неосушенный газ, то конденсат останется в действующем газопроводе. Зачем тогда нужен конденсатосборник?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 14.07.2022, 12:34 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Старушка ( ) Даже если транспортируется неосушенный газ, то конденсат останется в действующем газопроводе Прошу прощения, а после присоединения конденсат давлением на полетит в новый газопровод?
|
|
|
|