мероприятие сохранность газопровода
|
|
KsarDaks | Дата: Понедельник, 06.06.2022, 11:13 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите пожалуйста, Под метрополитен копается котлован, в который попадает существующий газопровод среднего давления. В соответствие его нужно переустроить. Самое простое, это переустроить его пересекая метрополитен, учтя нормы по пересечению метро. Но возможно ли это газопровод оставить в зоне котлована? есть ли какие то мероприятие, подвесить его или что то тип того? котлован около 20 метров глубиной
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 06.06.2022, 12:09 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вопрос больше не глубине даже а к ширине. Теоретически подвесить газопровод можно, но практически как это будет выглядеть.... В любом случае предварительные решения следует обсудить с эксплуатирующей службой газопровода. СП 120.13330.2012 вам в помощ и литература на просторах инета.
|
|
|
|
KsarDaks | Дата: Понедельник, 06.06.2022, 13:10 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ширина 23 метра. А где можно найти актуальные какие то схемы мероприятий подвеса газопровода, чтоб предложить газпрому такое решение. Есть ли какие то нормативные документации по данному мероприятию? Просто никогда с этим не сталкивался.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 06.06.2022, 23:07 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| https://zakupki.gov.ru/epz....1001370 https://zakupki.gov.ru/epz....0000696 На странице разверните вкладку "прикрепленные файлы" , там лежит проектная документация - полсотни томов. Качайте, изучайте
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 06.06.2022, 23:08 |
|
|
|
KsarDaks | Дата: Вторник, 07.06.2022, 11:03 | Сообщение # 5 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо, но там очень много томов, чтоб посмотреть все и не факт что там будет нужные мероприятие
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 07.06.2022, 12:34 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Над котлованом строительства, служба эксплуатации газопровода не разрешить, что бы проходил действующий газопровод среднего давления. Вы вначале решите вопрос, разрешит ли служба эксплуатации, а затем решайте как это сделать. Технически это возможно на расстоянии 25 м, есть два решения: вантовая поддержка или ферма.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 07.06.2022, 14:13 |
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 07.06.2022, 13:14 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата KsarDaks ( ) Спасибо, но там очень много томов, чтоб посмотреть все и не факт что там будет нужные мероприятие Я думаю что в городских условиях мероприятия будут однозначно, не поленитесь - посмотрите. Скачайте, откройте состав проекта и посмотрите в каком томе переустройство сетей. При быстром интернете делов то на полчаса.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 07.06.2022, 13:15 |
|
|
|
bestpostc | Дата: Четверг, 23.06.2022, 09:48 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: FL 33135 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. https://www.bestpostcenter.com
|
|
|
|