Воскресенье, 24.11.2024, 18:51
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Расстояние от газопровода до колодца, камер
KsarDaksДата: Среда, 04.05.2022, 16:46 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Правильно ли я понимаю?
Согласно СП 42-101-2003
пункт 4.9
Расстояние от газопровода до наружных стенок колодцев и камер других подземных инженерных сетей следует принимать не менее 0,3 м (в свету) при условии соблюдения требований, предъявляемых к прокладке газопроводов в стесненных условиях на участках, где расстояние в свету от газопровода до колодцев и камер других подземных инженерных сетей менее нормативного расстояния для данной коммуникации.

тобишь получается 0,3 в стесненных условиях. А если обычные условия то брать нормативное расстояние по таблице В (тобишь до стенок камер водопровода 1м согласно таблице В)
 
 
EBrEH1990Дата: Среда, 04.05.2022, 17:04 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 3
Город: Сальск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
П. 5.1.1 СП 62.13330.2011 входит в постановление от 28 мая 2021 года N 815 (перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")

А в данном пункте указано, что:
Для подземных газопроводов, прокладываемых в стесненных условиях, расстояния, указанные в приложении В*, допускается сокращать не более чем на 50% при прокладке в обычных условиях и не более 25% - в особых природных условиях.
Думаю надо на это ориентироваться. Ну и ещё стесненные условия надо обосновать.
 
 
KsarDaksДата: Среда, 04.05.2022, 17:09 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну а в обычных условиях расстояние от газопровода до камеры,колодца например водопровода - берется такое же как и до трубы водопровода?
 


EBrEH1990Дата: Среда, 04.05.2022, 17:21 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 3
Город: Сальск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сходу не скажу где это написано, но расстояния до сооружений на сетях инженерно-технического обеспечения берется как до самой сети.
 
 
KsarDaksДата: Среда, 04.05.2022, 17:24 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата EBrEH1990 ()
Сходу не скажу где это написано, но расстояния до сооружений на сетях инженерно-технического обеспечения берется как до самой сети.

Спасибо, если найдете где написано - буду очень благодарен

Добавлено (04.05.2022, 17:29)
---------------------------------------------
А ну наверное это оно и есть в 62 сп
5.1.1* Наружные газопроводы следует размещать по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с приложениями Б* и В*.

только относится ли камеры и колодцы к инженерно-технического обеспечения

 
 
EBrEH1990Дата: Среда, 04.05.2022, 17:35 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 3
Город: Сальск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Определение из ФЗ 384:

20) сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;
 


gasparДата: Четверг, 05.05.2022, 14:33 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата KsarDaks ()
Правильно ли я понимаю?
Правильно. Но в любом случае, как написал коллега выше, стесненные условия нужно обосновать. До колодца можно 0,3 метра, но по возможности лучше делать дальше.
 
 
zaika3008Дата: Пятница, 06.05.2022, 10:46 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Заблокированные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Владимир
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким. Проектируем межпоселковый газопровод II категории, часть газопровода проходит по землям лесного фонда (категория защитных лесов:зеленая зона). Перед жд необходимо поставить отключающее устройство в лесу. Можно ли с такой категорией защитности ставить. В ст.114 ЛК ничего конкретно не написано, где посмотреть нормативку?
 
 
gasparДата: Пятница, 06.05.2022, 18:35 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zaika3008 ()
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким. Проектируем межпоселковый газопровод II категории, часть газопровода проходит по землям лесного фонда (категория защитных лесов:зеленая зона). Перед жд необходимо поставить отключающее устройство в лесу. Можно ли с такой категорией защитности ставить. В ст.114 ЛК ничего конкретно не написано, где посмотреть нормативку?
Проблемы не вижу
1. Вы можете предусмотреть запорную арматуру в подземном безколодезном исполнении
2. Вы можете разместить запорную арматуры на расстоянии 50-1000 метров от железной дороги
 


EvgenCДата: Среда, 25.05.2022, 16:51 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: нерезиновая
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем привет!
Я не проектировщик, просто интересующийся.
Почти в тему вопрос.
Газификация  частного дома внутри участка. Подземная часть будет из ПЭ 32мм.
У меня в 2-х метровую охранную зону подземного газопровода попадают столбы перголы, закопанные в землю примерно на 1 м.
Эти столбы являются препятствием для прокладки газопровода? Или можно вблизи них?
При заказе проекта газификации, можно ли как-то проектировщику обосновать их нахождение в охранной зоне?
 
 
gasparДата: Среда, 25.05.2022, 23:25 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нормативное расстояние от таких опор - 1 метр. Так как столб уже есть, то размещение от него газопровода возможно (на расстоянии 1 метр от фундамента столба) В обратном порядке конечно же в охранной зоне без согласования размещать нельзя такие объекты.
 
 
EvgenCДата: Четверг, 26.05.2022, 12:55 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: нерезиновая
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, это на основании Приложения В СП 62.13330?
То есть такие столбы подпадают под "Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог", верно?
 


СтарушкаДата: Четверг, 26.05.2022, 13:25 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ Р 56880-2016,
"3.1 охранная зона сети газораспределения: Территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов сети газораспределения, в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. "

Как столбы переголы могут повредить газопровод и повлиять на его обслуживание? Никак.

А вот диаметр газопровода советую поменять на 40 мм. В некоторых областях России транспортируется не достаточно осушенный природный газ и
случаются морозные пробки в газопроводах диаметром 32 мм.
 
 
EvgenCДата: Четверг, 26.05.2022, 14:32 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: нерезиновая
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Старушка, сколько ГИП, столько и мнений smile

Морозные пробки, надо полагать, случаются, если труба горизонтально в земле лежит. А если с уклоном в сторону магистрали, то не должно быть такого?
 
 
gasparДата: Четверг, 26.05.2022, 18:08 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата EvgenC ()
Морозные пробки, надо полагать, случаются, если труба горизонтально в земле лежит. А если с уклоном в сторону магистрали, то не должно быть такого?
В земле врядли обмерзнет, обычно в цокольном газовом вводе внутри трубы образуется ледяная пробка. И проблема больше в 1-й год эксплуатации и  в строителях - продули абы как, вот влага внутри трубы и собирается.
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz