| Сигнализаторы и сигнализация загазованности | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| 7ON | Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 21:10 | Сообщение # 1 |  |   Проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 63 Репутация: 0 Город: Обычный городок Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Здравствуйте. Такой вот вопрос.Производственное промышленное помещение – цех. Эксплуатируется давно. Во времена проектирования требований по оснащению сигнализаторами загазованности
 не было. Возникла необходимость оснастить сигнализаторами. Сейчас, как правило,
 они завязаны на запорные клапаны. Возникает вопрос, а можно установить
 сигнализаторы без запорных клапанов? Конечно с ними надежно, перекроют они… Знаю
 что есть моменты ложного срабатывания датчиков, по причине запыленности
 металлизированной пылью или по причине воздействия вибрации и прочих внешних
 воздействий на них. Плохо когда из-за ложного срабатывания датчика, перекрывается
 запорный клапан на весь цех. Какими правилами оговаривается обязательная/не
 обязательная установка запорных клапанов с сигнализаторами? Может есть какое-то
 условие, возможность установить только световую и звуковую сигнализацию с
 выводом на пульт дежурного, например?
 В полемику о надежности
 перекрытия после срабатывания вступать не хочу. Сам понимаю. Интересует только
 насколько закреплено все это правилами. Есть ли в них лазейки. Как говорится,
 если есть, то пусть компетентные органы их устранят при приеме новых правил.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Dima75 | Дата: Понедельник, 07.02.2022, 16:42 | Сообщение # 2 |  |   ГИП Группа: Друзья Сообщений: 1104 Репутация: 49 Город: Свердловская обл Замечания: 0% Статус: Оффлайн | истоки странствий - п. 7.2* СП 62.13330.2011*.Цитата 7ON (  )  Какими правилами оговаривается обязательная/необязательная установка запорных клапанов с сигнализаторами?  |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Sasha21102 | Дата: Пятница, 08.04.2022, 10:54 | Сообщение # 3 |  |   Бывалый проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 133 Репутация: 7 Город: Гадюкино Замечания: 0% Статус: Оффлайн | В личку ответилЦитата 7ON (  )  Может есть какое-тоусловие, возможность установить только световую и звуковую сигнализацию свыводом на пульт дежурного, например?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fomchenko | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 11:34 | Сообщение # 4 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 4 Репутация: 0 Город: г. Тюмень Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Скажите какие датчики используете и какое количество на метр квадратный?Цитата 7ON (  )  Здравствуйте. Такой вот вопрос.Производственное промышленное помещение – цех. Эксплуатируется давно. Вовремена проектирования требований по оснащению сигнализаторами загазованностине было. Возникла необходимость оснастить сигнализаторами.
Добавлено (15.05.2022, 11:36)---------------------------------------------
 
 тут прочитала весь пунки 7.2. Там есть ссылки на два документа по километру длинной. В частности где конкретно поискать?Цитата Dima75 (  )  истоки странствий - п. 7.2* СП 62.13330.2011*. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| 7ON | Дата: Пятница, 28.10.2022, 22:27 | Сообщение # 5 |  |   Проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 63 Репутация: 0 Город: Обычный городок Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Сторонняя организациясмонтировала по проекту сигнализаторы загазованности (природный газ и угарный газ). Какие документы должна предоставить, передать заказчику монтажная
 организация смонтировавшая сигнализаторы загазованности?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Суббота, 29.10.2022, 09:43 | Сообщение # 6 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | И вам здравствуйте коллега. Наверное из вежливости и минимального уважения хотя бы поприветствовать было бы неплохо коллег раз адресуете вопрос. Здесь всё-таки не привокзальная забегаловка.Цитата 7ON (  )  Сторонняя организациясмонтировала по проекту сигнализаторы загазованности (природный газ и угарныйгаз). Какие документы должна предоставить, передать заказчику монтажнаяорганизация смонтировавшая сигнализаторы загазованности?
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 29.10.2022, 17:11 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| 7ON | Дата: Воскресенье, 30.10.2022, 15:05 | Сообщение # 7 |  |   Проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 63 Репутация: 0 Город: Обычный городок Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Доброго времени суток! Извините если задел своей бестактностью. Конечно, если бы я начал новую тему, то начал бы  ее с приветствия. В данном же случае я думал, что это будет продолжением темы начатой мной же (кстати). Но в любом случае извините. Да здесь не забегаловка и тут имеются знатоки, вы один из них, которые могут дать аргументированный совет. За тем и приходим к вам со своими дилетантскими вопросами на которые хочется узнать ответ. Спасибо!Цитата gaspar (  )  Наверное из вежливости и минимального уважения хотя бы поприветствовать было бы неплохо коллег раз адресуете вопрос. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Воскресенье, 30.10.2022, 22:21 | Сообщение # 8 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Приветствую коллега.Цитата 7ON (  )  Сторонняя организациясмонтировала по проекту сигнализаторы загазованности (природный газ и угарныйгаз). Какие документы должна предоставить, передать заказчику монтажнаяорганизация смонтировавшая сигнализаторы загазованности?
Перечень прост
 - паспорта на сигнализаторы
 - акт их проверки газовоздушной смесью
 - сертификаты (декларации) соответствия
 Во всяком случае в нашей компании эти документы подшиваются в пакете исполнительной документации для предъявления комиссии и передаче заказчику
 |  |  |  |  |