Красная черта на манометре.
7ONДата: Вторник, 16.11.2021, 13:59 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Репутация: 0
Город: Обычный городок
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Столкнулся с разными требованиями "проверяльщиков". Один говорит, что красная черта на манометре должна стоять на "рабочем" давлении. Другой, что черта должна стоять на "Максимальном рабочем давлении". Манометр стоит на газопроводе обвязки нагревательной печи промышленного предприятия. Сам к своему сожалению и стыду запутался. Помогите советом и ссылочкой на правила. Спасибо.
 
 
zorik2Дата: Среда, 17.11.2021, 15:09 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 “Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением”.
267. Шкалу манометра выбирают исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка
манометра должна находиться во второй трети шкалы.
На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления,
соответствующего максимально допустимому рабочему давлению для данного элемента
с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.
Взамен красной черты разрешается в качестве указателя значения максимально
допустимого давления прикреплять к корпусу манометра пластину (скобу)
из металла или иного материала достаточной прочности, окрашенную в красный цвет
и плотно прилегающую к стеклу манометра.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 17.11.2021, 15:10
 
 
7ONДата: Среда, 17.11.2021, 17:43 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Репутация: 0
Город: Обычный городок
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемый zorik2, спасибо Вам за ответ. Каким бы не был дилетантским вопрос, ответа от Спеца дождаться можно.
 


GriniiДата: Пятница, 24.12.2021, 10:49 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Заблокированные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Краматорськ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 7ON ()
Другой, что черта должна стоять на "Максимальном рабочем давлении"
Это правильный ответ.
 
 