Воскресенье, 24.11.2024, 19:28
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
TasyaДата: Среда, 20.10.2021, 15:52 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Допускается ли подземная прокладка газопровода к компрессорной установке по территории АГНКС?
 
 
gasparДата: Среда, 20.10.2021, 22:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И вам здрасте. Если технология объекта предусматривает использование газа, то почему нет. При этом подземная прокладка, по моему мнению предпочтительна, в случае давления в сети на участке до компрессора до 0,6 МПа с использованием ПЭ труб.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 21.10.2021, 10:27 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
https://docs.cntd.ru/document/1200110842
 


TasyaДата: Четверг, 21.10.2021, 11:13 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, Доброго дня. а не подскажите норматив?

Добавлено (21.10.2021, 11:14)
---------------------------------------------
zorik2, И вам. здравствуйте :). Ничего тут не нашла про подземную прокладку труб

 
 
zorik2Дата: Четверг, 21.10.2021, 14:54 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если у вас ввод к компрессорной установке должно быть только подземный газопровод к компрессорной с точки зрения пожарной безопасности и обслуживания (что бы водитель неумеха не сбил опору или как то не повредил надземный газопровод) Технологическое оборудование компрессорной и технологические трубопроводы могут быть надземными при определенных условиях. А то что не написано значить запрета нет. СП 156.13130.2014 п.8.33 Трубопроводы СУГ и его паров, проходящие в зоне возможного присутствия водителей и пассажиров, должны быть размещены подземно.

Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 21.10.2021, 17:54
 
 
gasparДата: Четверг, 21.10.2021, 19:45 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tasya ()
gaspar, Доброго дня. а не подскажите норматив?
На сайте газпромгазомоторное топливо было много закупок с проектами. Сейчас все закупки с 08.2021г они в архив на сайте поместили - ссылки удалили на приложенияc проектами. Но если в интернете пошустрить можно найти эти некоторые ссылки, некоторые файлы ещё в директории находятся, но нужно время, чтобы их через поисковик поискать
например экспрессом нашел
в последней ссылке - требования к проектированию, может что полезное найдете
https://www.gazprom-gmt.ru/public....169.pdf
https://gazprom-gmt.ru/public....217.pdf
https://gazprom-gmt.ru/public....394.pdf
 


TasyaДата: Четверг, 21.10.2021, 21:13 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за помощь! Вроде бы не нарушаю ничего, давление 0,2 МПа
Прикрепления: 3231091.pdf (1.02 Mb)
 
 
rhcp2Дата: Вторник, 02.11.2021, 16:54 | Сообщение # 8
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Кениг
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а можно ли прокладывать от компресора до колонки давлением 25,6 МПа?
 
 
gasparДата: Вторник, 02.11.2021, 17:25 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата rhcp2 ()
а можно ли прокладывать от компресора до колонки давлением 25,6 МПа?
Если технология объекта это подразумевает то почему нет?
 


rhcp2Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10:12 | Сообщение # 10
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Кениг
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Если технология объекта это подразумевает то почему нет

имелось ввиду подземно
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz