Расстояние от кабелей до газопровода по ПУЭ
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 28.04.2021, 09:40 | Сообщение # 16 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ответвление после врезки - это один владелец? Если один, все нормально по плану этой схемы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 28.04.2021, 09:41 |
|
|
|
yuliya88 | Дата: Среда, 28.04.2021, 10:05 | Сообщение # 17 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Сити Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Ответвление после врезки - это один владелец? Если один, все нормально по плану этой схемы 1. во-первых, большое спасибо за внимание!
2. а если не один, то....? получается, достаточно на врезке откл.устр-ва внутри здания, не нужно нигде снаружи перед эстакадой или на эстакаде ставить?
3. взгляните еще, пожалуйста, на место, где заходим в здание к завесе, достаточно ли общего откл.устр-ва до ввода в здание(после грпш)?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 28.04.2021, 10:55 | Сообщение # 18 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата yuliya88 ( ) 2. а если не один, то....?получается, достаточно на врезке откл.устр-ва внутри здания, не нужно нигде снаружи перед эстакадой или на эстакаде ставить? При отключения себя отключается другой потребитель. В этом случае лучше ему протянуть свою линию к месту врезки или должно этот нюанс обговорен с потребителем на основании составленного документа.Цитата yuliya88 ( ) 3. взгляните еще, пожалуйста, на место, где заходим в здание к завесе, достаточно ли общего откл.устр-ва до ввода в здание(после грпш)? Не вижу проблем. Если перед газовой рампой горелки тепловой завесы не установлена запорная арматура и фильтр необходимо установить(вообще разобраться с продувкой и с автоматикой) Главное вы не обратили внимания, что я написал в плане. Я не вижу на каких отметках расположена арматура и возможности ее облуживания.
|
|
|
|
yuliya88 | Дата: Среда, 28.04.2021, 11:54 | Сообщение # 19 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Сити Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Не вижу проблем. Если перед газовой рампой горелки тепловой завесы не установлена запорная арматура и фильтр необходимо установить(вообще разобраться с продувкой и с автоматикой)Главное вы не обратили внимания, что я написал в плане. Я не вижу на каких отметках расположена арматура и возможности ее облуживания. та арматура, что на плане отмечена, она в зоне доступа персонала-до 2 м на высоте. у завесы есть 3 откл.устройства (я их не нарисовала на плане), они высоко. а общее отключающее на н=1,5м снаружи (от ворот справа), и электромагнитный клапан тоже снаружи после крана (датчики внутри помещения). продувка имеется. Фильтр внутри грпшДобавлено (28.04.2021, 11:55) --------------------------------------------- площадку для обслуживания внутри помещения не сделать, только лестница приставная если... наружное откл.устр. в зоне доступа
|
|
|
|
Mutus | Дата: Среда, 05.05.2021, 13:56 | Сообщение # 20 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго дня, уважаемые. Проконсультируйте, пожалуйста - какие особенности имеются при прокладке (пересечение) под группой кабелей (на фото) с напряжением 10 кВ надземного газопровода с давлением 0,6МПа? Территория промпредприятия. Сомнения вызывает классификация этого типа прокладки и, в свою очередь, принятие проектных решений при прокладке газопровода.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 05.05.2021, 15:11 | Сообщение # 21 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ПУЭ-7 п.7.3.120-7.3.131
|
|
|
|