Коллеги ,подскажите, где в нормативке есть обоснование необходимости устанавливать поворотные заглушки на газопроводе к котлу, где их необходимо ставить ?
Это обычная котельная или теплогенераторная или это ТЭС? Для теплогенераторных и котельных требований установки поворотной заглушки нет, для котлов ТЭС это требование есть СТО 70238424.27.068.004-2008 http://docs.cntd.ru/document/1200093648 п.5.2.14 Инвентарные заглушки необходимы для установки на узлах измерения (при снятие счетчика) и на узлах регулирования газа при ремонте ГРП или ГРУ, там же можно устанавливать и поворотные заслонки вместо инвентарных ГОСТ Р 54983-2012 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54983-2012 п. 8.3.6 ; СП 281.1325800.2016 п. 8.16
Это теплогенераторная, 2 бытовых котла по 40 квт. Есть "умные люди в Газпроме газораспределение..." которые требуют ставить по 2 крана на опуске к котлам + поворотная заглушка. Написал письмо с просьбйу поучить нас и сообщить нормативку ,где указаны такие требования