Расчет потребности в тепле и топливе для ГПУ
|
|
| Scoundrel01 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 09:50 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Родной Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, в текущем проекте будут применяться газопоршневые установки (ГПУ) для выработки электроэнергии на предприятии, побочно вырабатываемое тепло будет использоваться для нужд теплоснабжения предприятия. Сейчас необходимо сделать расчет-заявку на получение разрешения использования природного газа. Для обычных котельных данный расчет не сложен. Тепло в ГПУ это побочный продукт, поэтому просто посчитать годовое потребление тепла по часовой тепловой нагрузке ОВ+ГВС и узнать годовое потребление газа мне кажется мало. Нужно как то еще и учитывать годовую выработку электроэнергии в данном расчете. Прошу поделиться у кого есть опыт в подобном...
|
| |
|
|
| zorik2 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:41 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Scoundrel01 (  ) Тепло в ГПУ это побочный продукт, поэтому просто посчитать годовое потребление тепла по часовой тепловой нагрузке ОВ+ГВС и узнать годовое потребление газа мне кажется мало. Нужно как то еще и учитывать годовую выработку электроэнергии в данном расчете. Что бы получить тепло надо затратить энергию. В данном случае сжечь газ. Затраты на тепло складываются из отопления, вентиляции ГВ и технологии. Определяете затраты. Утилизируемое тепло ГПУ это ваш приход. Вот и составляете тепловой баланс по предприятию и определяете расход газа на котельную( когда вы определились с котельной и котлами и т.д.) с учётом затрат тепла в самой котельной, которые должны быть учтены тепловом балансе. Определяете расход газа он состоит из суммы расхода газа на котельную и на ГПУ. Разбиваете расход газа по кварталам (отопление и вентиляция работает в определенное время года). Обычная бухгалтерия, вы пошли семьей покушать в ресторан вместе с другом, а друг вернул вам свою долю , когда вы рассчитались за всех. Каждая газопоршневая установка с установленной системой когенерации позволяет получать электроэнергию и тепло в соотношении примерно 1:1,1. Т.е. установка мощностью 957 кВт при полной (100%) загрузке позволяет получить 1132 кВт тепла
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 24.11.2020, 10:48 |
| |
|
|
| Scoundrel01 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 11:40 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Родной Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 (  ) Что бы получить тепло надо затратить энергию. В данном случае сжечь газ. Затраты на тепло складываются из отопления, вентиляции ГВ и технологии. Определяете затраты. Утилизируемое тепло ГПУ это ваш приход. Вот и составляете тепловой баланс по предприятию и определяете расход газа на котельную( когда вы определились с котельной и котлами и т.д.) с учётом затрат тепла в самой котельной, которые должны быть учтены тепловом балансе. Определяете расход газа он состоит из суммы расхода газа на котельную и на ГПУ. Разбиваете расход газа по кварталам (отопление и вентиляция работает в определенное время года). Обычная бухгалтерия, вы пошли семьей покушать в ресторан вместе с другом, а друг вернул вам свою долю , когда вы рассчитались за всех.Каждая газопоршневая установка с установленной системой когенерации позволяет получать электроэнергию и тепло в соотношении примерно 1:1,1. Т.е. установка мощностью 957 кВт при полной (100%) загрузке позволяет получить 1132 кВт тепла Прошу прощения, не уточнил, котельная не предусматривается т.к. тепла от ГПУ хватает для нужд теплоснабжения всего предприятия (ОВ+ГВ+ТХ). У ГПУ что нам прислал заказчик наоборот меньше тепла, на 2000 кВт электроэнергии только около 1982 кВт тепла.
|
| |
|
|
| zorik2 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 15:34 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Scoundrel01 (  ) Прошу прощения, не уточнил, котельная не предусматривается т.к. тепла от ГПУ хватает для нужд теплоснабжения всего предприятия (ОВ+ГВ+ТХ).У ГПУ что нам прислал заказчик наоборот меньше тепла, на 2000 кВт электроэнергии только около 1982 кВт тепла. И такое бывает, может часть охлаждается воздухом. Надо работать по паспорту оборудования.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 24.11.2020, 15:38 |
| |
|
|
| Viktor104 | Дата: Пятница, 27.09.2024, 12:02 | Сообщение # 5 |
|
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Репутация: 0
Город: Калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Может мое сообщение и не актуально на данный момент. Но при расчете топлива на ГПУ и на отопление необходимо учитывать переменность электрической нагрузки. Это я к тому, что тепла может не хватить в какие-то периоды работы ГПУ. Поэтому я бы рекомендовал запроектировать котельную, для покрытия тепловых нагрузок в период снижения мощности ГПУ (например, зимние каникулы).
|
| |
|
|
| juli303 | Дата: Вторник, 03.12.2024, 12:49 | Сообщение # 6 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Крылатый Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Viktor104, нужно Ваше мнение, раз Вы сталкивались с расчётом топлива на ГПУ. Расход газа, который я рассчитываю с помощью формулы B=(Q*860)/(Qн.р.*КПД) совсем не сходится с паспортными данными. Эта же формула применима к данному оборудованию?
|
| |
|
|
| juli303 | Дата: Вторник, 03.12.2024, 13:56 | Сообщение # 7 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Крылатый Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, разрешите к Вам обратиться за помощью, так как из всех участников данной беседы в сети бываете только Вы. Подскажите, формула для расхода газа B=(Q*860)/(Qн.р.*КПД) применима к ГПУ? Просто значения по расходу газа, полученные мной, значительно разнятся с паспортными данными.
|
| |
|
|
| zorik2 | Дата: Вторник, 03.12.2024, 15:32 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день!juli303, Вот ссылка на вопрос обсуждения формулы для расчета газа. https://proekt-gaz.ru/forum/2-4134-1 Если у вас есть полный тепловой баланс, то тогда по этой формуле можно определить расход газа. Главная задача правильно определится с КПД и калорийность газа, если он отличается от паспортных данных завода-изготовителя. Вот ссылка на сайт о сборе исходных данных https://meteoenergetic.ru/metodik....stancii К своему сожалению я отошел от активной профессиональной деятельности из-за своего возраста, но приятно наблюдать за молодыми талантами.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 03.12.2024, 15:36 |
| |
|
|
| juli303 | Дата: Вторник, 03.12.2024, 16:19 | Сообщение # 9 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Крылатый Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, Благодарю Вас за наводку!
|
| |
|
|