Встроенная газовая котельная в автосервис
|
|
Roma | Дата: Пятница, 25.09.2020, 09:09 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приветствую всех!
Кто как думает можно ли встроить газовую котельную, ну как котельную небольшую теплогенераторную, в здание автосервиса?
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:12 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А почему нет? Если по пожарным характеристикам все проходит, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности. Это относится и помещению теплогенераторной и смежным помещениям для определения возможности размещения котла (по СП 281) и для возможности прокладки газопроводов соответствующей категории давления в соответстви с СП62, СП4 и т.д. Сам проектировал встрооенную теплогенераторную в здании мойки, дак у меня еще ГРПШ с входным давлением до 0,6 МПа. Пришлось еще выкручиваться, чтобы здание фигурировало в проекте как производственного назначения, но это уже совсем другая история))
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:15 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Думать надо, когда читаешь нормы и принимаешь решение. Так что вначале что бы принять решение смотрим нормы и знаем технические и технологические характеристики помещения, а затем думаем. Уважаемый Диманчо, опередил с ответом, так что теперь даже можно воспользоваться предложенной нормативкой.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 25.09.2020, 10:20 |
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:21 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Также стоит учесть требования СП 364.1311500.2018 "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности", важно понять к какому классу функциональной пожарной опасности относится здание http://docs.cntd.ru/document/551085666
|
|
|
|
Roma | Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:34 | Сообщение # 5 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 281.1325800.2016 пункт 5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
Автосервис относится к классу Ф5.1, то есть нужно выполнить расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности и если категория здания окажется не А, Б, В, а только в Г и Д можно встроить теплогенераторную в автосервис.
Правильно понимаю?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:41 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Правильно, но нужно думать в направлении пристроенной, т.к. я понимаю здание существующее и выполнить противопожарные требования СП 281.1325800.2016 п. 5.2 и п. 5.6 будет сложно, хотя возможно и встроенный вариант иногда везет.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 25.09.2020, 10:44 |
|
|
|
Roma | Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:45 | Сообщение # 7 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо, друзья! Я искал подтверждение своих выводов и нашел их, но теперь для меня стало открытием, что и в здание категории В нельзя встраивать, потому что я опирался на пункт 6.9.5.2СП 4.13130.2013 «Встроенные котельныедопускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кромезданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности).
А в нем запрещено встраивать только в А и Б, а оказывается что и в В нельзя. Ой-йо!Добавлено (25.09.2020, 11:00) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ) пристроенной Но пристраивать СП4.13330 разрешает только к зданиям Ф5.2 (кроме А и Б), а не Ф5 почему то, а СП 281 запрещает пристраивать еще и к В!
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 25.09.2020, 11:48 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.
в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.
Добавлено (25.09.2020, 11:58) --------------------------------------------- СП 4 распространяется именно на котельные, а у вас теплогенераторная. Соответственно, вы можете принимать проектные решения, основываясь на СП 281. СП 281 не имеет статуса обязательного к применению свода правил, соответственно возможно иное решение, которое будет подтверждено расчетом пожарных рисков, эта тема уже много раз обсуждалась на форуме, воспользуйтесь поиском.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 25.09.2020, 12:10 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 25.09.2020, 13:23 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Думаю расчет пожарного риска, снимет все вопросы. https://dwg.ru/dnl/11647 https://www.mchs.gov.ru/deyatel....i-riska
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 25.09.2020, 13:34 |
|
|
|
Z1ZyabriK | Дата: Понедельник, 19.10.2020, 21:55 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Заблокированные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Белебей Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Видел такое в своем городе, как сказал владелец, главное чтобы объем был больше 15 м3, высота не меньше 2.5 м для котла с открытой камерой сгорания, площадь остекления из расчета 0,03 м2 на каждый м3 объема помещения.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 10.10.2023, 09:35 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата DianaWinter ( ) имеет действительно множество положительных отзывов Отзывы можно "накрутить". А реклама скрытого типа не приветствуется на сайте
|
|
|
|