Пересечение с канальной теплотрассой
Urlovo88Дата: Пятница, 18.09.2020, 16:52 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Moscow Region
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго дня всем! Кто подскажет, допускается ли прокладка газопровода в.д. II категории методом ГНБ через канальную теплотрассу без устройства футляра в месте пересечения? При следующих условиях:
- глубина заложения т/с 2,7м (это нижняя часть канала), а газопровод прокладывается на глубине 4,0м;
- газопровод прокладывается из ПЭ труб в защитной оболочке ПРОТЕКТ; (если кто знает, другой тип труб, который можно применить, буду признателен за информацию)
- организация, эксплуатирующая тепловые сети, проект согласовала.

Вот собственно и все)
 
 
gasparДата: Воскресенье, 20.09.2020, 16:29 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Считаю разумным не устраивать футляр в месте пересечения если глубина теплосети (расстояние по вертикали) до теплотрассы составляет не менее нормативного расстояния при параллельной прокладке. Так уже делали, Ростехнадзор принял.
 
 
СтарушкаДата: Понедельник, 21.09.2020, 09:04 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 670
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Согласно постановлению Правительства  России от 04.07.2020 № 985, пункт 5.2.3 СП 62.13330.2011 является добровольным. В качестве доказательства возможности прокладки прокладки газопровода без футляра методом ГНБ при пересечении с теплосетью может служить тот факт, что указанные в проекте расстояния по вертикали между газопроводом и каналом теплосети минимизируют негативные тепловые воздействия на полиэтиленовый газопровод при эксплуатации теплосети, а также в случае аварии.
Вместо труб ПРОТЕКТ, можно применить трубы МУЛЬТИПАЙП ( ПЭ100-RC) Они более технологичные при применении метода ГНБ.
 


Urlovo88Дата: Понедельник, 21.09.2020, 10:58 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Moscow Region
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Большое спасибо за помощь по данному вопросу! Будем согласовывать)
Цитата Старушка ()
можно применить трубы МУЛЬТИПАЙП ( ПЭ100-RC)
Спасибо за предложенный вариант, встречался как-то с таким видом труб

Добавлено (21.09.2020, 10:59)
---------------------------------------------
Большое спасибо за помощь по данному вопросу! Будем согласовывать)

Цитата Старушка ()
можно применить трубы МУЛЬТИПАЙП ( ПЭ100-RC)
Спасибо за предложенный вариант, встречался как-то с таким видом труб
 
 
gasparДата: Понедельник, 21.09.2020, 11:47 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
Вместо труб ПРОТЕКТ, можно применить трубы МУЛЬТИПАЙП ( ПЭ100-RC) Они более технологичные при применении метода ГНБ.
Не вижу связи с пересечением теплосети и применением труб Мультипайп. Тот же пластик. Также подвержен воздействию тепла при разрыве тепллосети.  Для метода ГНБ соглашусь в твердых грунтах и в грунтах с гравийными включениями эти трубы лучше использовать. Если грунт обычный, мягкий - то какой прок переплачивать?


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 21.09.2020, 12:32
 
 