Врезка в газопровод, проложенный в футляре
|
|
Urlovo88 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 11:49 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Moscow Region Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток! Уважаемые проектировщики, поделитесь информацией (может кто сталкивался), есть ли какая нибудь нормаль на врезку в ПЭ газопровод Р=0,6МПа, проложенного в ПЭ футляре. Буду очень признателен за предоставление любой информации по данной теме. Сразу скажу, что такое уже встречал ранее (года 2 назад), в поселке, вдоль дороги, проложили газопровод методом ГНБ в футляре (согласно выданным ТУ от ГБУ "Мосавтодор") и для этого случая, была разработана нормаль на врезку в газопровод через футляр.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:01 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Газопровод прокладывают в футляре для его защиты и удобной замены в случае ремонта. Если в него врезаются то теряется смысл этого футляра и это требует обоснования и разработки СТУ в каждом конкретном случае.
|
|
|
|
Urlovo88 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:20 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Moscow Region Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Газопровод прокладывали в населенном пункте по Программе газификации МО параллельно а/д и жилым домам, он целиком заключен в футляр. Распределительный газопровод успешно прошел все экспертизы и пущен. Получается жители, которые так долго ждали газа и наконец у них перед носом он появился, воспользоваться им не смогут.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 13:01 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Urlovo88 ( ) Получается жители, которые так долго ждали газа и наконец у них перед носом он появился, воспользоваться им не смогут. Думаю, что смогут, если эти здания в перспективе должны газифицироваться, то проектом это было предусмотрено. Обратитесь к районным властям и ознакомьтесь с генеральным планом газификации этого района.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 07.02.2020, 14:12 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Urlovo88Газопровод прокладывали в населенном пункте по Программе газификации МО параллельно а/д и жилым домам, он целиком заключен в футляр.Интересно, а кто этот шутник , предусмотревший газопровод в футляре? Для каких целей был футляр-то?. Формально - никаких врезок с разрезанием футляра не должно быть. Смысл футляра теряется. Да и аккуратно отрезать часть футляра не повредив в итоге газопровода - тоже нужно постараться.
|
|
|
|
Urlovo88 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:51 | Сообщение # 6 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Moscow Region Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Интересно, а кто этот шутник , предусмотревший газопровод в футляре? Для каких целей был футляр-то?. Роль шутника принял ГБУ "Мосавтодор", выдав ТУ на прокладку газопровода в футляре в полосе отвода а/д)) но их тоже можно понять, ведь они выдавали ТУ на основе своих нормативных документовДобавлено (07.02.2020, 15:58) --------------------------------------------- Плюс ко всему труба проложена была на глубине 4-5м а до подключаемых домов расстояние было всего 4-6м
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 07.02.2020, 16:05 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Urlovo88 ( ) выдав ТУ на прокладку газопровода в футляре в полосе отвода а/д)) Интересно какой такой нормой они руководствовались. Речь же не о пересечении. А ГИПу газового проекта нужно головой было думать и с заказчиком снимать замечание. Теперь вторую нитку параллельно тянуть?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 16:46 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Может это вообще транзитный газопровод, посмотрите на глубину заложение, а может и не газопровод, потому что нормальные люди на такой глубине газопроводы не закладывают, если только не будет планировки местности.
|
|
|
|
Urlovo88 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 17:38 | Сообщение # 9 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Moscow Region Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Напишу более развернуто) Изначально мой вопрос был о наличии нормали на врезку в газ.... (т.к. сейчас есть необходимость подключение объекта от источника, проложенного в футляре) и добавил к этому вопрос случай, который произошел года 3-4 назад, а именно: в некой деревни в МО, которая входила в программу газификации московской области, велись работы в рамках данной программы. Основная часть деревни, располагалась по обе стороны автомобильной дороги, газ прокладывали параллельно ей. Все работы сетей ГР, выполняла подрядная организация, а сами ввода в жилые дома, делали собственники, после получения ТУ от ГРО. И для согласования проекта, подрядная организация, которая проложила все это добро, разработала специальную нормаль для врезки в газ-д в футляре. Который я, кстати, благополучно нашел . А вот по поводу глубины газопровода, мы еще тогда пришли к выводу, они просто пустили его ниже других коммуникаций, чтобы не заморачиваться с пересечениями)) т.к. СМР при разработке котлованов, наткнулись на большое количество коммуникаций.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 07.02.2020, 19:09 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Желаю удачи при газоснабжении, очень рад за Вас!
|
|
|
|
bark | Дата: Суббота, 08.02.2020, 10:48 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Urlovo88 ( ) (т.к. сейчас есть необходимость подключение объекта от источника, проложенного в футляре) необходимость не синоним возможности. ТУ нужно получить на подключение к газопроводу.Цитата Urlovo88 ( ) выдав ТУ на прокладку газопровода в футляре в полосе отвода а/д) о чем их просили, то заказчик и получил, а именно разрешение/согласование на прокладку в полосе отвода. могли и не дать такое разрешение и пришлось бы делать длиннее трассу в обход населенного пункта. футляр - компромисс. точно также надо запросить у них ТУ (разрешение) на осуществление работ (врезки) в полосе отвода, должны сперва разрешить эти работы. но логичнее сперва, как советует ув.zorik2, :
Цитата zorik2 ( ) Обратитесь к районным властям и ознакомьтесь с генеральным планом газификации т.к. должно быть (не обязательно близко от объектов газификации) ответвление от транзитного газопровода с устройством ГРП(-Ш).
|
|
|
|
Urlovo88 | Дата: Пятница, 14.02.2020, 09:57 | Сообщение # 12 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Moscow Region Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Желаю удачи при газоснабжении, очень рад за Вас! Взаимно!Добавлено (14.02.2020, 10:05) ---------------------------------------------
Цитата bark ( ) и пришлось бы делать длиннее трассу в обход населенного пункта Такой вариант исключен, т.к. теряется смысл прокладки газ-да) он же и предназначен для газификации данного нас. пункта.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 18.02.2020, 20:31 | Сообщение # 13 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Какое забавное техническое решение.... Проложить в футляре, обеспечив дополнительные меры по надежности и безопасности, а потом его порезать....
Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 18.02.2020, 20:32 |
|
|
|
snos | Дата: Понедельник, 09.03.2020, 19:28 | Сообщение # 14 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Самара Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ?
|
|
|
|