| John | Дата: Четверг, 21.11.2019, 10:01 | Сообщение # 1 |  | Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 240 Репутация: 9 Город: Пушкино Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Давление на входе 0,5-0,6 МПа на выходе 40 кПа
 расход 64-2115 нм3/ч
 
 Какой регулятор подобрать?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Четверг, 21.11.2019, 10:29 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | MBN-50-АРА  Тартарини. https://itgaz.ru/catalog....apa-b99
 Хорошо работают по минимуму.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| John | Дата: Пятница, 22.11.2019, 15:16 | Сообщение # 3 |  | Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 240 Репутация: 9 Город: Пушкино Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Боюсь Заказчик не потянет 300 ТЫР за штуку. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
 | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 09:33 | Сообщение # 5 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Можно и наш подобрать, как дал ссылку уважаемый zorik2, но к сожалению исполнение многих регуляторов отечественного газпрома оставляет желать лучшего. В частности многие плохо работают при минимальных расходах или захлопываются при резких пусках оборудования.Цитата John (  )  Боюсь Заказчик не потянет 300 ТЫР за штуку. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| John | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 09:39 | Сообщение # 6 |  | Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 240 Репутация: 9 Город: Пушкино Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Я тоже склоняюсь к РДГ-50Н завода "Сигнал". Вот что мне непонятно и беспокоит, так скорость движения газа через регулятор. Она получается 300 м/с. Нормально ли это для регулятора и не будет ли он обмерзать?
 По поводу закрытия регулятора - сделал коллектор 273 длинной 13,5 метров.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:17 | Сообщение # 7 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Из паспорта регулятора:             На данный момент регулятор давления газа РДГ-50 изготавливают из алюминия, поэтому условия эксплуатации соответствуют климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего          воздуха от — 45°С до + 40°С. Поэтому при работе в зимний период регулятор не требует подогрева, по сравнению с регуляторами которые изготавливали раньше из сталь до – 10°С, из чугуна при +1°С и обогрев в этом случае необходим. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| snabgazcom | Дата: Вторник, 10.03.2020, 14:54 | Сообщение # 8 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 3 Репутация: 0 Город: Саратов Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата John (  )  Я тоже склоняюсь к РДГ-50Н завода "Сигнал".Хорошие регуляторы, необходимо добавить в полную маркировку диаметр седла.
 |  |  |  |  |