Понедельник, 25.11.2024, 06:40
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Неотключаемые потребители
InomaiДата: Четверг, 22.08.2019, 08:30 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста, какие варианты есть для подключения не отключаемых потребителей по ПП №1245 к сети газораспределения.
 
 
barkДата: Четверг, 22.08.2019, 22:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Inomai ()
какие варианты есть для подключения не отключаемых потребителей

ребус?
если потребитель не был подключен, то его нельзя отключить.
если потребитель в категории неотключаемых, то как его отключили?
если потребителя не отключали, то зачем его повторно переподключать?
Вкратце, что все-таки произошло?
 
 
InomaiДата: Пятница, 23.08.2019, 08:16 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть потребитель из списка ПП №1245, подключенные к тупиковой сети газоснабжения, вот у меня вопрос, для этого потребителей нужно кольцевую сеть газоснабжения или можно тупиковую + какие либо еще мероприятия, или схема газоснабжения не имеет значения?

Я не понимаю что я должен сделать , чтобы соблюсти ПП №1245. До этого не встречался с этим ПП.
 


zorik2Дата: Пятница, 23.08.2019, 08:38 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Куда используется газ? Если отопление вентиляция и ГВ одно решения. Если технология переработки самого газа другое решение. Если технологические процессы используют тепло - опять еще другое решение. То есть, от конкретных условий производства и возможностей технических, материальных, эксплуатационных и т.д. Вы сами отвечаете на вопрос. Можно кольцевую сделать сеть от двух разных ГРС (не ГРП, а именно ГРС).
Нужно при случае отключения основного поставщика газа, определится какой запас в альтернативном топливе хранить, резервный запас или допустим  аварийный  запас. Определиться с технологией временем перехода(допустимое время перехода). Тот ребус, что Вы написали, только для экстрасенсов, но они в отпуске.
 
 
InomaiДата: Пятница, 23.08.2019, 08:56 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газ используется на отопление, вентиляцию и г.водоснабжение.
То есть у такого потребителя должно быть 2 варианта газоснабжения
- 2 источника
- 1 источник + резервный запас
и требование ПП №1245, касательно не отключаемых потребителей, будет выполнено? Не надо делать предположим 2 источника газоснабжения + еще резерв?

Добавлено (23.08.2019, 09:05)
---------------------------------------------

Цитата Inomai ()
То есть у такого потребителя должно быть 2 варианта газоснабжения

я имел ввиду не "должно", а "может быть один из вариантов газоснабжения"
 
 
zorik2Дата: Пятница, 23.08.2019, 09:08 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Inomai ()
Не надо делать предположим 2 источника газоснабжения + еще резерв?Нет

Нет, это масло масляное. ПП №1245 п.2 д) введение в действие графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях и (или) графиков аварийного газоснабжения, которыми в отношении соответствующего потребителя предусмотрено полное ограничение подачи (поставки) и отбора газа;

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71450586/#ixzz5xOyJIjpL
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz