Приемка теплогенераторной 100кВт
|
|
desoder | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13:01 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день!
Имеется административно-бытовое здание, в его составе есть теплогенераторная, в которой установлен 1 котел мощностью 100 кВт. Вопрос 1: Нужно ли сдавать теплогенераторную Ростехнадзору? В соответствии с ФЗ 116 опасным производственным объектом она не является. Вопрос 2: Какова процедура приемки? Эксплуатационной организацией в данном случае ГРО не является, значит, и в приемке участвовать она не должна? Вопрос 3: Должны ли проводиться пуско-наладочные работы и комплексное опробование газоиспользующего оборудования?
Заранее всем спасибо за ответ!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13:13 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Ответ 1: Ростехнадзор участвует в приемке всех объектов газопотребления (кроме сети газопотребления жилых зданий) - см. Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, пункты 100 и 93 и независимо от того является ли объект ОПО или нет Ответ 2: см пункт 93 газового регламента Ответ 3 : а как же без этого?
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 11.06.2019, 13:23 |
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 11.06.2019, 18:41 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) см. Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, пункты 100 Есть нюанс небольшой. РТН в своем письме от 18 июля 2016 г. N 00-06-06/1413 открещивался от прямого надзора за газопроводами с давлением менее 5 кПа (предполагаю, что теплогенераторная на низком давлении работает): "В отношении сетей газораспределения и сетей газопотребления с давлением до 0,005 МПа включительно Ростехнадзором будет осуществляться контроль (надзор) за соблюдением эксплуатирующими организациями требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"." Как по факту сейчас, не скажу...
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 11.06.2019, 19:43 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата bark ( ) РТН в своем письме от 18 июля 2016 г. N 00-06-06/1413 открещивался от прямого надзора за газопроводами с давлением менее 5 кПа (предполагаю, что теплогенераторная на низком давлении работает А про надзор речи не идёт. РТН не ведёт надзор за сетями газопотребления давлением до 5 кПа. Только приемка в эксплуатацию - согласно техрегламента, не более.
|
|
|
|
desoder | Дата: Четверг, 13.06.2019, 15:42 | Сообщение # 5 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaspar, bark, спасибо большое за помощь и пояснения!
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Пятница, 14.04.2023, 12:48 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaspar, bark, Старушка - без вашей помощи совсем уныло и бесперспективно выглядит мой вопрос:
Как расположить Перечень исполнительно-технической документации в хронологическом порядке, какой документ после какого должен быть составлен (подписан) ??)
По проекту Реконструкция производственного цеха по адресу... предусмотрен монтаж газовых воздухонагревателей наружного размещения, с установкой ГРПШ, УУГ с подключением фасадного газопровода НД к системе газоснабжения - газопроводу 0.3МПа предприятия - владельца арендуемого цеха. Границей проектирования ГСВ указан кран на участке между выходом ГРПШ и перед счетчиком газа.
Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы СП 62.13330.2011 Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ) СП 62.13330.2011 Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) Приложение N 3 к Правилам подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения
в 4-ом подразделе Исчерпывающего перечня документов N 2490 "Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" среди прочих перечислены следующие документы: - акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (п. 677); - акт о подключении (техническом присоединении) объекта к системе теплоснабжения (п. 678); - акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (п. 680); - акт о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (п. 681); - документы, содержащие информацию о результатах проведения пуско-наладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний (п. 686).
... и где-то еще вроде должен болтаться Акт на врезку и пуск газа от ГРО. Ростехнадзор на каком этапе и должен ли участвовать в приемке?
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 14.04.2023, 13:16 |
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 14.04.2023, 14:51 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Коллега приветствую. Если объект ОПО то Ростехнадзор сначала подписывает Акт о готовности объекта к проведению пусконаладочных работ (название акта не дословное, так как сам не занимаюсь составлением таких актов), после их проведения проверяет общий пакет исполнительных документов и подписывает Акт приёмки законченного строительством объекта. Если объект не ОПО первый акт не требуется, только Акт приёмки. У нас во всяком случае так
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 14.04.2023, 15:01 |
|
|
|
luxemburg | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 12:13 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaspar, спасибо за отклик. Только тут еще вопрос - ОПО-неОПО. До начала постройки была только задумка перейти на газ, а как такового ОПО не существовало. Регистрации в качестве ОПО подлежат объекты идентифицированные по признаку опасности и с правом владения у собственника. А зарегистрировать не принятый в эксплуатацию объект не получится. Ситуация - "стой там, иди сюда"
|
|
|
|
gaspar | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 17:02 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата luxemburg ( ) и с правом владения у собственника Если собственник - физическое лицо, объект на рассматривается как ОПО
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 18:40 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaspar, не ФЛ, организация. Требования по собственности или аренде содержатся в сопутствующих документах (Положение о лицензировании, по регистрации и тп).
|
|
|
|
maximys99 | Дата: Вторник, 18.04.2023, 22:31 | Сообщение # 11 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени. Добавлю, пожалуй.
Цитата luxemburg ( ) Только тут еще вопрос - ОПО-неОПО. Прочитав Цитата luxemburg ( ) ... с установкой ГРПШ, УУГ с подключением фасадного газопровода НД к системе газоснабжения - газопроводу 0.3МПа предприятия - владельца арендуемого цеха. Границей проектирования ГСВ указан кран на участке между выходом ГРПШ и перед счетчиком газа. следует, что у предприятия-владельца газопровода-источника уже есть сеть газопотребления и она ОПО. т.е, Ваш арендатор, инициируя газификацию арендуемого цеха либо изменяет существующий ОПО, либо создает новую сеть газопотребления и тоже ОПО. Отсюда и надо плясать по вопросам ИТД и работы комиссии. А что с договором о техприсоединении? ГРО выдало точку подключения к сети основного абонента? По Актам:
Цитата luxemburg ( ) в 4-ом подразделе Исчерпывающего перечня документов N 2490 "Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" среди прочих перечислены следующие документы:- акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (п. 677); - акт о подключении (техническом присоединении) объекта к системе теплоснабжения (п. 678); Это акты предусмотренные при подключении к централизованным сетям теплоснабжения - зачем они Вам? усложнить жизнь Заку и Подрядчику?
Цитата luxemburg ( ) Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы СП 62.13330.2011 нет никакого законченного стороительством, как и акта в СП тоже а) Техрегламент - п.88 Оценка соответствия ....б) при завершении строительства либо реконструкции сетей газораспределения и газопотребления - приемка сетей газораспределения и газопотребления;
93. Приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком
т.е. работу комиссии организовавывает застройщик. он и решает, какой формы акт приемки ему нужен (использование старой формы не запрещается, с учетом вышеуказанного).
97. В ходе работы приемочной комиссии формируются: а) документ, подтверждающий соответствие параметров построенной или реконструированной сети газораспределения или сети газопотребления параметрам, предусмотренным в проектной документации, подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком - в случае осуществления строительства или реконструкции на основании договора);
98. Документальным подтверждением соответствия построенных или реконструированных сетей газораспределения и газопотребления ... является акт приемки, который подписывается всеми членами приемочной комиссии.
Цитата luxemburg ( ) - акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (п. 680);- акт о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (п. 681); Эти акты составляет ГРО в рамках договора о подключении. Цитата luxemburg ( ) - документы, содержащие информацию о результатах проведения пуско-наладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний (п. 686). см. п.95 Техрегламента
Цитата luxemburg ( ) ... и где-то еще вроде должен болтаться Акт на врезку и пуск газа от ГРО. это вообще внутренний документ ГРО (может и не оформляться, на усмотрение ГРО)
Цитата luxemburg ( ) Ростехнадзор на каком этапе и должен ли участвовать в приемке? в рамках техприса с ГРО оформляется акт готовности по хорошему, ГРО в договоре и техуловиях к нему должна предусмотреть, что акт готовности оформляется после подписания акта приемки комиссией тут следует учесть, что Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 N 317: п.26. Пуск газа на построенное, реконструированное или модернизированное газоиспользующее оборудование... для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) и приемки оборудования в эксплуатацию производится на основании акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению.
В завершение должен оформляться акт о подключении - ввод в эксплуатацию - основание для последующей регистрации ОПО.Добавлено (18.04.2023, 22:39) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ) Если собственник - физическое лицо, объект на рассматривается как ОПО это касается только ИЖС. физлицо может владеть производством, но управлять им и эксплуатировать не может. это нарушает и гражданский, и налоговый кодекс. как минимун должно быть ИП - а это регистрация ОПО... и ФЗ-116 со всеми вытекающими или производными. В законодательстве все предусмотрено и прописано. То, что трактуется многими по-своему, не значит что так правильно.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 19.04.2023, 10:21 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата maximys99 ( ) это касается только ИЖС Физическое лицо может быть например собственником нежилого здания. Законодательство это не запрещает . ФЗ 116 распространяется на ИП и юр.лиц, которые являются собственниками ОКС. Сеть газопотребления нежилого здания (например газопровод среднего давления и ГРПШ на стене) если владелец физик - не будет считаться ОПО. Собственник заключит договоры на эксплуатацию и АДО, сдаст объект комиссии с участием Ростехнадзора и пользуется. Сдавали такие объекты не единожды и не в одном регионе, со стороны РТН вопросов не было если владелец объекта физлицо.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 19.04.2023, 10:31 |
|
|
|