Farn | Дата: Пятница, 31.01.2020, 22:37 | Сообщение # 16 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Город: Ижевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Основной - отсутствие возможности выбора типоразмеров стальных труб имеющихся в торговой сети . Потому точность расчёта теряется. Например диаметр Dвн65. Соответствующий ему диаметр 76 в товарной сети металлопроката в основном имеет толщины стенок 3, 3,5, 4 мм (внутренний 72, 70, 68). Соответственно можно видеть существенные различия в результатах расчёта. Но в целом этот минус может быть и одновременно плюсом - результаты расчёта будут иметь определённый запас В планах переделать расчет. Разбил задачу на несколько более простых и пытаюсь их решить. Сейчас пытаюсь сделать универсальных калькулятор труб которые потом вставлю в программу. Представляю ее на суд) сообщества проектировщиков - https://gidrotgv.ru/raschet-parametrov-truby-onlajn/;
Если коротко: - данные по трубам берутся из сортамента; - предпринята попытка динамического формирования обозначения труб согласно требованияv сортамента труб (в укороченной виде, без учета условий поставки); - по материалу труб и внешнему/внутреннему диаметру введена система рейтинга, вверху списка отображаются наиболее часто используемых посетителями. Со временем все неиспользуемые должный уйти вниз списка; - данные конкретной трубы можно получить по ссылке например - Труба 57×3.5 ГОСТ 10705-80 В Ст3сп ГОСТ 10704-91 - https://gidrotgv.ru/sortame....=short; - приводится справка о длинах производимых труб согласно нормам; - приводятся возможные обозначения согласно ГОСТ 21.206-2012.
И другие приятные мелочи.
Хотелось бы получить комментарии, отзывы, замечания, пожелания и советы.
К теме приложены изображения работы в программе.
Работу в сортаменте на котором построен калькулятор можно посмотреть в видео - https://youtu.be/fBk_6_Qmsno
|
|
|
|
in_trance | Дата: Среда, 19.02.2020, 06:44 | Сообщение # 17 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Пермь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Как используюется Cv в жизни?
|
|
|
|
ecoproek | Дата: Среда, 19.02.2020, 11:44 | Сообщение # 18 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| С большой натяжкой можно назвать это гидравлическим расчётом. Рельеф не учитывается, местные сопротивления очень ориентировочно. Схема не создаётся. Диаметры принимаются наобум. Применять его можно только в очень простых расчётах ответвлений к частным домам. Ни одна экспертиза такой расчёт не примет.Добавлено (19.02.2020, 11:47) --------------------------------------------- Надо ещё много поработать над программой.
|
|
|
|
Farn | Дата: Пятница, 28.02.2020, 20:28 | Сообщение # 19 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Город: Ижевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ecoproek ( ) С большой натяжкой можно назвать это гидравлическим расчётом. Рельеф не учитывается, местные сопротивления очень ориентировочно. Схема не создаётся. Диаметры принимаются наобум. Применять его можно только в очень простых расчётах ответвлений к частным домам. Ни одна экспертиза такой расчёт не примет. Добавлено (19.02.2020, 11:47) --------------------------------------------- Надо ещё много поработать над программой. Спасибо за комментарий. Да путей совершенствования программы еще много.
- Рельеф не учитывается. Для газопроводов высокого и среднего давления не актуально. Для газопроводов низкого давления актуально и следует учитывать. Но часто для наружных газопроводов естественное давление не вносит в потери существенный вклад, так перепад высот 10,0 м создает естественное давление порядка +-50-60 Па. В этой версии нереализовано, в связи с увеличением расчетной таблицы. Что совсем не практично и не удобно в формате Веб-страницы. Необходимо реализовать другой интерфейс. Это первый блин такой) - местные сопротивления очень ориентировочно. МС приняты исходя из допущений для наружных газопровод. Для расчета внутренних газопроводов калькулятор надо использовать с осторожностью, знанием дела и учетом местных потерь; - Диаметры принимаются наобум. Диаметры задаются в ручную. Была идея реализовать первичный подбор автоматическим, но тогда встает вопрос по автоматическому сбору расходов и вообще реализации расчета кольцевых систем. Но это все усложняло калькулятор и требует других навыков и опыта программирования. На момент написания калькулятор не было идей, как все это реализовать лаконично и удобно.
По поводу расчетной схеме вопрос поднимался на первой странице этого топика.
ПС. По анализу расчетов которые проводятся на сайт. Порог входа в программу высокий. Кто то заходит и уходит сразу. Не двух кнопочный калькулятор, нужно разбираться или иметь уже необходимые знания. Те кто пользуются программой похоже имеют понятие про гидравлические расчеты и в основном считают протяженные газопроводы (т.е. наружные системы газоснабжения) и думаю тоже понимают те узкие моменты которые вы отразили.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Суббота, 29.02.2020, 00:01 | Сообщение # 20 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ecoproek ( ) Рельеф не учитывается, местные сопротивления очень ориентировочно. Цитата ecoproek ( ) Схема не создаётся. Диаметры принимаются наобум. Применять его можно только в очень простых расчётах ответвлений к частным домам. Сколько вижу - все коллеги работают по старинке с номограммами Пешехонова, Ионина и СП 42-101-2003. И экспертиза принимает. Не у всех есть возможность купить прогммау типа АСПО за те деньги , что за неё просят. Проверял данные программмы ув.Farn не раз. htpekmnfns довольно точные, не то что у номограмщиков. Для бесплатной версии весьма достойно.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 29.02.2020, 00:01 |
|
|
|
Farn | Дата: Среда, 23.06.2021, 12:47 | Сообщение # 21 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Город: Ижевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день.
Составил простой калькулятор для расчета отдельного участка трубопровода жидкой фазы согласно методике СП 42-101-2003. Калькулятор расположен по адресу - https://gidrotgv.ru/raschet.....
Расчет введется исходя из следующих данных:
- объемный расход жидкой фазы СУГ; - длины участка трубопровода СУГ; - сумму коэф. местных сопротивлений на участке; - максимальная допустимая скорость; - сортамента на трубу; -минимальной толщины стенки трубы.
В результате получаем:
- расчет диаметра по критерию скорости и выбору ближайшего большего диаметра трубы из сортамента; - расчет коэффициента гидравлического трения; - расчет (эквивалентной) длины участка с учетом суммы коэффициентов м.с.; - расчет потерь давления на участке трубопровода.
Так же может кому пригодится онлайн справка по коэффициентам местных сопротивлений - https://gidrotgv.ru/koefficienty-mestnogo-soprotivleniya/. Пока внесено только два источника: - Справочник по газоснабжению и использованию газа.- Л.: Недра, 1990. - 762с. Стаскевич Н.Л., Северинец Г.Н. Вигдорчик Д.Я; - Газоснабжение, Учебник для вузов, Ионин А.А., 1989. Хотелось бы получить отзывы. Кажется удобно получилось. Буду рад если кому то пригодится.Добавлено (23.06.2021, 12:49) --------------------------------------------- ПС. Также результатом расчет можно поделится через социальные сети (вайбер, ВК и т.д.). Добавлено (01.10.2021, 08:34) --------------------------------------------- Добрый день.
Добавил три новых онлайн калькулятора, связанных с полиэтиленовыми газопроводами:
Доступ, как обычно, свободный. Хотелось бы получить отзывы. Буду рад если кому то пригодится.
ПС. На днях станет доступен калькулятор для расчета - "Обеспечение допустимой овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения газопровода".
|
|
|
|
Всезнайка | Дата: Среда, 05.01.2022, 17:02 | Сообщение # 22 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемый gaspar, а вы бы не могла поделиться Excel расчетам газа?
|
|
|
|
Farn | Дата: Среда, 11.05.2022, 15:22 | Сообщение # 23 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Город: Ижевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На сайте добавлен калькулятор для расчет расхода приточного и вытяжного воздуха для естественной вентиляции (ПЕ, ВЕ) в котельной (теплогенераторной) без постоянного обслуживающего персонала исходя из ассимиляции избытков тепла и расхода воздуха на горение - https://gidrotgv.ru/rasxod-....atornoj
Калькулятор по району расположения котельной автоматически определяет допустимую температуру в помещении в летний период (для расчет по ассимиляции тепла). В калькулятор учитывается возможность работы котельной летом только на нужды ГВС.
Хотя в нормах это и не требуется, но калькулятор рассчитывает расход топлива в холодный период (по номинальной тепловой мощности котельной) и количество воздуха на его сжигание, и автоматически выбирает больший расход приточного воздуха (между летним на ассимиляцию избытка тепла и зимним на максимальный расход топлива).
Калькулятор считает количество тепла необходимого для нагрева приточного воздуха в холодный период года (при номинальной тепловой мощности). Расчетная температура наружного воздуха определяется автоматически в зависимости от местоположения. По умолчанию расчет введется исходя из температуры в помещении котельной в холодный период года не менее 10 гр. (при отсутствии постоянного обслуживающего персонала).
Калькулятор рассчитывает расход воздуха в системе ВЕ исходя из количества приточного воздуха, способа забора воздуха и обеспечения необходимой минимальной кратности согласно нормам (на данные момент по умолчанию однократный).
Доступ, свободный. Хотелось бы получить отзывы. Буду рад если пригодится.
ПС. Если калькулятор будет полезен, можно в дополнение к нему сделать калькулятор расчета простого (с одним воздухосборником) вытяжного воздуховода ВЕ с расчетом тяги и потерь исходя из заданных размеров, местных климатических параметров (данные определяются автоматически) и местных сопротивлений.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 11.05.2022, 21:09 | Сообщение # 24 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Farn ( ) Доступ, свободный. Хотелось бы получить отзывы. Буду рад если пригодится. Очень хороший расчёт. Автору респект и уважуха. Развивает свой сайт. Оформление программы строгое, без излишеств. Немного не мой профиль, но добавлю 2 копейки: 1.СП 30.13330.2016 недействует (заменён на СП 30.13330.2020) 2. Было бы здорово, если бы ещё программа позволяла выбрать сечение приточных устройство и вытяжной вентиляции.
|
|
|
|
Farn | Дата: Четверг, 12.05.2022, 12:39 | Сообщение # 25 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Город: Ижевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Очень хороший расчёт. Автору респект и уважуха. Развивает свой сайт. Оформление программы строгое, без излишеств. Немного не мой профиль, но добавлю 2 копейки:1.СП 30.13330.2016 недействует (заменён на СП 30.13330.2020) 2. Было бы здорово, если бы ещё программа позволяла выбрать сечение приточных устройство и вытяжной вентиляции. Спасибо за отзыв.
1. СП 30.13330.2016 исправлено. 2. В работе. Будет реализован в отдельном калькуляторе, с расчетом тяги и потерь в воздуховоде ВЕ. К данному калькулятору не стал добавлять из-за его загруженности.
|
|
|
|