Понедельник, 25.11.2024, 04:52
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
охранная зона газопровода и кадастр
bigbiz69Дата: Среда, 13.02.2019, 23:42 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 0
Город: Tula
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Проектируется газопровод к участку дома. Т.к. проект делится теперь на систему газораспределения и газопотребления, то его принято делить на 2 этапа.
1-Врезка в сущ. сеть газопровода и доведение его до границ участка.
2-Проект внутри границ кадастра собственника от заглушки к объекту газопотребления (дому и т.д)
 Требуется ли во втором этапе (на участке собственника) выделять охранную зону в проекте (ГСН)?
Дело в том, что я прохожу вдоль забора соседнего участка, определенного кадастровой границей территории.
От забор иду в метре, а охранка у ПЭ 2 метра минимум.
Или рядом например стоит столб освещения, и от него отступил метр.
Получается граница охранной зоны попадает на кадастр соседнего участка или этот столб, принадлежащий например какому-то облэнерго.
Отсюда вопрос.: Возникнут ли проблемы при согласовании и на какие нормы сослаться?.
Только пожалуйста без воды и демагогии)).
Если был опыт в проектировании и согласовании, буду рад услышать ваше инженерное мнение. Спасибо:)
 
 
zorik2Дата: Четверг, 14.02.2019, 08:51 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://docs.cntd.ru/document/1200132460
 
 
gasparДата: Четверг, 14.02.2019, 11:50 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bigbiz69 ()
Если был опыт в проектировании и согласовании, буду рад услышать ваше инженерное мнение. Спасибо:)


Многократно так строили. В части сближения с забором соседа - почти во всех муниципальных образования есть градостроительный регламент, запрещающий строительство построек ближе 3 метров от границ земельных участков. Эти же расстояния встречались в нормативных документах по пожарной безопасности. Так что посути вы ничем соседа не обремените, ибо он не имеет права , ставить объекты капитального строительства вплотную к забору. Что касается сближения с ВЛ лучше согласовать с собственником сети на стадии согласования трассы.


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 14.02.2019, 11:51
 


Dima75Дата: Пятница, 15.02.2019, 10:52 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bigbiz69 ()
Требуется ли во втором этапе (на участке собственника) выделять охранную зону в проекте (ГСН)?

Если читать дословно ПП № 878, то охранная зона устанавливается для сетей газораспределения, у вас, в границах з/у, сеть газопотребления... Никто не мешает вам, на основании ПП № 878 в проекте указать охранную зону, но на кадастровый учет ее никто ставить не будет.
 
 
hrol495Дата: Пятница, 15.02.2019, 11:32 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bigbiz69 ()
Дело в том, что я прохожу вдоль забора соседнего участка, определенного кадастровой границей территории.От забор иду в метре, а охранка у ПЭ 2 метра минимум.

можно я уточню для саморазвития?
2 метра с каждой стороны или всего?
просто помнится стальной 57мм закопал для него нормы смотрел всего 2 м по 1 м с каждой стороны. для ПЭ отличается?
 
 
gasparДата: Пятница, 15.02.2019, 14:47 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
Если читать дословно ПП № 878, то охранная зона устанавливается для сетей газораспределения, у вас, в границах з/у, сеть газопотребления... Никто не мешает вам, на основании ПП № 878 в проекте указать охранную зону, но на кадастровый учет ее никто ставить не будет.


пункт 4
4. В состав газораспределительных сетей входят:
а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводымежпоселковые газопроводыгазопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;

Так что дословно - как раз входят и вводы

Добавлено (15.02.2019, 14:50)
---------------------------------------------

Цитата hrol495 ()
можно я уточню для саморазвития?

Уважаемый Dima75 в своем посте указал ссылку на постановление 878 об охранных зонах.  Не хочу обидеть, но есть вещи которые не просто должны а обязаны знать весь проектный люд занимающийся газоснабжением


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 15.02.2019, 14:47
 


zorik2Дата: Пятница, 15.02.2019, 17:11 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата hrol495 ()
можно я уточню для саморазвития?2 метра с каждой стороны или всего?
просто помнится стальной 57мм закопал для него нормы смотрел всего 2 м по 1 м с каждой стороны. для ПЭ отличается?


ПП № 878 п 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующиеохранные зоны: (всего 6 пунктов это фрагмент)

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров
с каждой стороны газопровода;                                                                                                                                                                  http://pravo.gov.ru/proxy....D%E8%E5
+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+
%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+20.11.2000+N+878+


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 15.02.2019, 17:13
 
 
GazRustДата: Четверг, 31.10.2019, 11:45 | Сообщение # 8
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, возник вопрос по охранной зоне внутриплощадочного газопровода низкого давления, проложенного по стене котельной: эксперт требует указать охранную газопроводов на схеме маршрута. Нужно ли ее указывать для газопровода, проложенного по стене, на территории предприятия? Имеет ли "настенный" внутриплощадочный газопровод охранную зону в принципе?

Сообщение отредактировал GazRust - Четверг, 31.10.2019, 11:47
 
 
zorik2Дата: Четверг, 31.10.2019, 12:08 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ОСТ 153-39.3-051-2003
охранная зона газораспределительной сети
 - территория с особыми условиями использования,
 устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети 
в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности их повреждения


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 31.10.2019, 12:08
 


GazRustДата: Четверг, 31.10.2019, 12:15 | Сообщение # 10
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
ОСТ 153-39.3-051-2003охранная зона газораспределительной сети -

Он не действует. К тому же, в правилах охраны есть пункт о том, что у настенного ГРПШ нет зоны, по аналогии, зачем она нужна настенному газопроводу?
 
 
zorik2Дата: Четверг, 31.10.2019, 12:53 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
Он не действует.
 Я знаю, что не действует. Я написал, что бы Вы внимательно прочитали. Это территория  - какая на стене территория. Просто надо понимать физический смысл этого термина. 
 Этот  действующий ГОСТ Р 53865 п.3.1  территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов сети газораспределения, в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.
Заметили разницу?
 
 
GazRustДата: Четверг, 31.10.2019, 12:59 | Сообщение # 12
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Это территория - какая на стене территория
Вот я об этом и говорю, какая охранная зона может для газопровода на стене. Но как это донести до эксперта, если нет четкого определения, как для настенного грпш?
 


gasparДата: Четверг, 31.10.2019, 13:38 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
Вот я об этом и говорю, какая охранная зона может для газопровода на стене. Но как это донести до эксперта, если нет четкого определения, как для настенного грпш?
Дак по логике эксперта охранную зону нужно показывать я и для газопровода внутри зданидо подключения котла
 
 
zorik2Дата: Четверг, 31.10.2019, 14:00 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
Вот я об этом и говорю, какая охранная зона может для газопровода на стене. Но как это донести до эксперта, если нет четкого определения, как для настенного грпш?
Напишите, что котельная имеет охранную зону и прокладываемый газопровод входит в неё.
 
 
barkДата: Воскресенье, 03.11.2019, 08:46 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
эксперт требует указать охранную газопроводов на схеме маршрута.
охранные зоны показываются для сетей газораспределения, включая газопровод-ввод -> на плане надо показать границу сетей газораспределения и газопотребления или описать данную границу в ТЧ с учетом определений, приведенных в ГОСТ/Постановлениях.
эксперт и сам путается в терминах "газопровод-ввод" и "вводной газопровод" (или не понимает в них разницу) и других запутывает...
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz