Максимальное расстояние от потолка до вентканала
|
|
Tornado | Дата: Среда, 13.02.2019, 01:30 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Какое максимальное расстояние от потолка до верха вентиляционного канала в теплогенераторной можно принять? Помещение теплогенераторной имеет высоту 2,8 м , от потолка на расстоянии 36 см невозможно пробить отверстие под вентканал Лежит несущая Ж/Б балка, вент. канал можно устроить только ниже потолка на 36 см, через кровлю заказчик не даёт согласия из за того что не хочет пропускать вент канал через кровлю.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 13.02.2019, 08:17 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 281.13325800.2016 5.32 Высоту помещения теплогенераторной следует определять условиями обеспечения свободного доступа к выступающим частям эксплуатируемого оборудования. Расстояние по вертикали от верха обслуживаемого оборудования до низа выступающих строительных конструкций (в свету) должно быть не менее 1 м. При этом минимальная высота помещения теплогенераторной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м.
В принципе низ вент. канала должен быть на отм. 2.20. А вдоль балки протянуть вент. канал нельзя? п. 5.27 Размещение теплогенераторов и вспомогательного оборудования в теплогенераторной (расстояние между теплогенераторами и строительными конструкциями, размеры проходов), а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования необходимо предусматривать в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации теплогенераторов и вспомогательного оборудования и должно обеспечивать свободный доступ при техническом обслуживании и демонтаже.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.02.2019, 08:25 |
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 13.02.2019, 14:22 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) В принципе низ вент. канала должен быть на отм. 2.20 Редкий случай, поспорю с уважаемым zorik2. Я исхожу из следующего. Если теплогенераторная на природном газе, то 5-15% объема природного газа в воздухе - взрывная концентрация. Если аскер помножит 0,36 метра на площадь теплогенераторной, то наверняка получит такой процент. А это значит, что при утечке газа, так как он легче воздуха, его скопление начнется от перекрытия. 36 см газаованного слоя , искра и привет. Поправьте меня, если неверно мыслю.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 13.02.2019, 18:19 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мыслите Вы в правильном направлении. Просто мы имеем дело с теплогенераторной, а не с котельной. Поэтому балка, я думаю одна в этой теплогенераторной и делит помещении на две части. Если выполнить вытяжку из каждой части (установить дефлекторы), то эта проблема решается автоматически. Думаю будут еще датчики загазованности. Кстати, раньше было требование, что бы в котельных не создавались "мешки" где может скапливаться газ, сейчас не увидел, может плохо смотрел. Я написал требования п. 5.32 где указана минимальная высота помещения от чистого пола до выступающих конструкций перекрытия 2.5 м. У уважаемого Tornado, получается 2.44 м. т.е не соответствует требованиям. Я специально не хотел заострять внимание, думал из за 0,06 м. проблем не будет. Конечно, крышу дырявить последнее дело, можно протянуть воздуховоды к осевым вентиляторам на фасадной стене. Но замечание правильно и его надо решать.
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Пятница, 15.02.2019, 11:37 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| почему нельзя сделать два вентканала по разным сторонам от балки? Добавлено (15.02.2019, 11:38) --------------------------------------------- 36 см балка... жб... это что ж за теплогенераторная такая... какой там пролет между колонами на которые балка ложится?
|
|
|
|