ArtgaydayДата: Суббота, 12.01.2019, 12:32 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Поделитесь своим опытом. Прокладываю газопроводы низкого давления в строящемся поселке ИЖС. Обязательно ли выдерживать при параллельной прокладке - 1м. от края грунтовой дороги при прокладывании газопровода по зеленой зоне. Относится ли грунтовая дорога внутри поселка к п.14 таблицы В1 СП 62. Если выдерживать данное расстояние, то необходимо выходить на дорогу
Прикрепления: 0192816.png (361.4 Kb)
 
 
zorik2Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:40 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А почему не подземно и средним давлением с установкой домовых регуляторов? Так как у Вас запроектировано на чертеже, то  очень близко к перекрестку, прямо в радиус поворота упирается, "снесут" сразу, да и опоры не проставлены перехода над дорогой.

Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 12.01.2019, 12:43
 
 
ArtgaydayДата: Суббота, 12.01.2019, 13:07 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вся трасса подземный газопровод низкого давления
 


zorik2Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:26 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Там в дальнейшем будет асфальтироваться дорога, и наверно будет кювет, и будут нормальные радиусы  примыкания, поэтому лучше, газопроводом уйти вниз(сделать как П-образный компенсатор) в районе перекрестка.
 
 
ArtgaydayДата: Суббота, 12.01.2019, 13:31 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня вопрос относиться ли дорога грунтовая к  п.14 таблицы В1 СП 62? Необходимо ли выдерживать 1,0м. от нее газопроводом. На картинке чать  трассы сама трасса более 20 км. внутри нового поселка.
 
 
zorik2Дата: Суббота, 12.01.2019, 15:07 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Artgayday ()
У меня вопрос относиться ли дорога грунтовая к  п.14 таблицы В1 СП 62?
Не относится, это не  автодорога, не магистральная улица и дорога и не дороги местного значения, т.к. не имеет покрытия. http://docs.cntd.ru/document/1200095524
http://www.consultant.ru/documen....f78dd99


Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 12.01.2019, 15:08
 


ArtgaydayДата: Суббота, 12.01.2019, 15:44 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Не относится, это не  автодорога, не магистральная улица и дорога и не дороги местного значения, т.к. не имеет покрытия. http://docs.cntd.ru/document/1200095524 http://www.consultant.ru/documen....f78dd99

А если дорога гравийная? необходимо выдерживать?
 
 
zorik2Дата: Суббота, 12.01.2019, 18:31 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Artgayday ()
А если дорога гравийная? необходимо выдерживать?
В нормах написано расстояние от бордюрного камня или края  обочины, откоса насыпи и кювета. Если этого нет, то тогда это просто не принадлежащая никому дорога. Но можно подстраховаться и запросите официально владельца дороги. Я думаю, что это можно сделать через местный совет. Для подстраховки можете получит у владельцев ТУ.
 
 
allmyДата: Вторник, 29.10.2019, 22:51 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Черноголовка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, при прокладке газапровода среднего давления согласно вышеупомянутой таблице необходимо выдерживать отступ 1,5м от бордюрного камня до....Далее вопрос - до газопровода или края охранной зоны?
Если до края охранной зоны, то для среднего давления она 4м, и выходит, что до бордюра от самой трубы надо мерить 5,5м. При таком отступе дорога получается очень узкая, т.к. с другой стороны идут заборы и от них надо отступить хоть  1м.
 


vilop61Дата: Четверг, 16.04.2020, 11:56 | Сообщение # 10
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Управление автодорог в г.Перми, требуют в своих ТУ , при параллельной прокладке газопровода , выдержать 15 м от бровки земляного полотна автодороги .В какой нормативной документации есть такая норма ?
 
 
zorik2Дата: Четверг, 16.04.2020, 12:31 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Надо указать категорию газопровода, а может он магистральный? Надо указать категорию автодороги. Я думаю, что при выдачи ТУ спутали понятие придорожные полосы. http://www.consultant.ru/documen....fe0a7ea
Нормы расстояния от автодороги даны в СП 62.13330.2011* Приложения Б (наземных) и В (подземных) http://docs.cntd.ru/document/1200084535
 
 
vilop61Дата: Четверг, 16.04.2020, 12:35 | Сообщение # 12
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дорога , асфальт, 2 полосы, межрайонная, газ-д 0,6 МПа, в ТУ нет категорийности дороги.По СП 62 всё понятно, задал вопрос дорожникам о нормативке- пока нет ответа.

Добавлено (16.04.2020, 12:37)
---------------------------------------------
И ещё - земля, по которой трасса газ-да - частная, вне полосы отвода дороги.

 


zorik2Дата: Четверг, 16.04.2020, 13:06 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тогда у них запросите обоснование расстояние 15 метров, т.к. в нормах  расстояния такого нет. Пишите официальное письмо регистрируйте в приемной и ждите ответа. Только пишите письмо грамотно с обоснованиям своего вопроса.
 
 
vilop61Дата: Четверг, 16.04.2020, 13:11 | Сообщение # 14
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это-то понятно, хотел найти нормативку. Время уходит.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 16.04.2020, 15:38 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Какая нормативка, я вам указал нормы в посте 11
 