Гидравлический расчет многоквартирного дома
|
|
Proektant-11 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 13:28 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Один из городов РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приветствую, коллеги! Возникло такое замечание экспертов: Представленныйгидравлический расчет газопровода не учитывает потери на местные сопротивления. Основание СП 42-101-2003,п.3.35
Всегда пользовались п.3.30 Падение давления в местных сопротивлениях (колена, тройники, запорная арматура и др.) допускается учитывать путем увеличения фактической длины газопровода на 5-10%, за счет увеличения длины учитывали необходимые потери. Всех устраивало.
Теперь эксперт взбрыкнул. Рассудите нас, пожалуйста!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 15:10 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Proektant-11 ( ) Теперь эксперт взбрыкнул. Рассудите нас, пожалуйста! Эксперт прав. Для внутренних газопроводов жилых домов принимаются надбавки 20-450% в зависимости от длины и характеристика участка газопровода (внутренний до стояка, , стояк, внутренний) - для остальных категорий потребителей 5-10%. Странно, что вы это раньше не учитывали.
И прежде чем создавать темы, пользуйтесь пожалуйста активнее поиском: на форуме уже были темы по гидравлическим расчётам. Например http://proekt-gaz.ru/forum/2-1684-1
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 24.12.2018, 15:25 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 21:33 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 42-101-2003,п.3.35 указано допускается. Вы можете реально пересчитать расчет с конкретными местными сопротивления, без всяких процентов. Вариант п.3.35, для тех, кто не хочет скрупулезно считать потери на местные сопротивления, хотя иногда бывают, что не все потери на местные сопротивления и обстоятельства учитываются при расчете и не все их могут правильно посчитать.
|
|
|
|
Proektant-11 | Дата: Вторник, 25.12.2018, 07:19 | Сообщение # 4 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Один из городов РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Эксперт прав. Для внутренних газопроводов жилых домов принимаются надбавки 20-450% в зависимости от длины и характеристика участка газопровода (внутренний до стояка, , стояк, внутренний) - для остальных категорий потребителей 5-10%. Странно, что вы это раньше не учитывали. Спасибо! У нас в провинции таких специалистов, как Вы, днем с огнем не найти! Как научили в свое время, так и делали, проблем не было никогда. А самое обидное, что у этого же самого эксперта кучу всего раньше проходили, не возникало таких вопросов. Либо ей кто-то глаза открыл, либо придраться больше не к чему! И она в разговоре сама говорила, что разницы между нашим расчетом и тем, как она требует, практически никакой!
|
|
|
|