Вывод продуктов сгорания на фасадную часть здания
|
|
ozord | Дата: Среда, 28.11.2018, 20:14 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Щекино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Уважаемые форумчанены, помогите пожалуйста разобраться: есть такой пункт 6.5.5 в СП 60.13330.2016, который звучит так
Цитата 6.5.5 Отвод продуктов сгорания следует предусматривать индивидуальными дымоотводами или коллективными встроенными или пристроенными дымоходами из негорючих материалов, плотными, класса герметичности В согласно ГОСТ Р ЕН 13779, не допуская подсосов воздуха в местах соединений элементов дымоходов и дымоотводов.
Устройство выброса дымовых газов отдельно от каждого теплогенератора на фасаде здания через оконные проемы, под лоджиями, балконами и в других местах не допускается. Что это за другие места? Это подразумевает полный запрет коаксиальных дымоходов во многоквартирных домах? Заранее благодарю за ваше мнение!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 28.11.2018, 22:25 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Выброс дымовых газов на фасад запрещён уже давно для многоквартирных домов. Странно что вы этого не знали. http://proekt-gaz.ru/forum/2-2949-1 http://sudact.ru/regular/doc/THkizPpcP8lp/ http://www.rosteplo.ru/news....tirovat http://www.gcourts.ru/case/3951244
|
|
|
|
ozord | Дата: Четверг, 29.11.2018, 11:27 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Щекино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за ответ! Забыл указать небольшой нюанс: у нас почему то считают двухквартирные дома, полностью подходящие под определение блочной застройки, тоже считают многоквартирными. А таких у нас в районе очень много. И соответственно туда я тоже не могу поставить котлы с коаксиальным дымоходом(
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 29.11.2018, 13:02 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ozord ( ) у нас почему то считают двухквартирные дома СП 54.13330.2011 и Сп 54.13330.2016 - термины и определения.
3.4 здание многоквартирное: Жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы.
3.5 здание многоквартирное галерейного типа: Многоквартирное здание, в котором все квартиры каждого этажа имеют входы через общую галерею не менее чем в две лестничные клетки и (или) лестнично-лифтовые узлы.
3.6 здание многоквартирное коридорного типа: Многоквартирное здание, в котором квартиры каждого этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем в две лестничные клетки и (или) лестнично-лифтовые узлы.
3.7 здание многоквартирное секционного типа: Многоквартирное здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов; квартиры одной секции должны иметь выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 29.11.2018, 13:04 |
|
|
|
Dima75 | Дата: Четверг, 29.11.2018, 16:48 | Сообщение # 5 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 54.13330.2011 (2016) п. 1.26 "Свод правил не распространяется: на блокированные жилые дома, проектируемые в соответствии с требованиями СП 55.13330, в которых помещения, относящиеся к разным квартирам, не располагаются друг над другом, и общими являются только стены между соседними блоками...."
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 29.11.2018, 17:10 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Dima75 ( ) СП 54.13330.2011 (2016) Цитата ozord ( ) Это подразумевает полный запрет коаксиальных дымоходов во многоквартирных домах? Какой вопрос - таков ответ.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Четверг, 29.11.2018, 17:12 | Сообщение # 7 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Какой вопрос - таков ответ.
|
|
|
|