| Жидкая фаза СУГ, жидкий азот, жидкий аргон | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| kuzo | Дата: Пятница, 19.10.2018, 14:27 | Сообщение # 1 |  |   Студент Группа: Чертежник Сообщений: 19 Репутация: 0 Город: Уагадугу Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Доброго здоровья форумчане. Прошу поделиться методиками расчета диаметра трубопровода для транспортировки жидкой фазы СУГ, жидкого азота, жидкого аргона. Заранее благодарю за помощь
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Cappadona | Дата: Пятница, 19.10.2018, 14:54 | Сообщение # 2 |  |   Бывалый проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 109 Репутация: 2 Город: пм Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Доброго! Жидкая фаза СУГ читай СП 42-101-2003 п.3.33 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Пятница, 19.10.2018, 15:02 | Сообщение # 3 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | А что не так с пунктом 3.33  СП 42-101-2003?Цитата kuzo (  )  расчета диаметра трубопровода для транспортировки жидкой фазы СУГhttp://docs.cntd.ru/document/1200032042
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| kuzo | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 09:26 | Сообщение # 4 |  |   Студент Группа: Чертежник Сообщений: 19 Репутация: 0 Город: Уагадугу Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Cappadona и zorik2, благодарю за ссылку. Разъясните, по возможности, как считать? Методики расчета потерь напора в СП 42-101-2003 и ДБН В.2.5-20-2001 (приложение Е) схожи и предусматривают предварительно диаметр газопровода определять
 по формуле 15 (СП 42-101-2003) и Е.13 (ДБН В.2.5-20-2001).
 Для газа в формулу подставляем расход газа в норм. м. куб. в час, а для жидкой фазы нужно подставлять расход жидкости в норм. м. куб. в час??
 Благодарю за помощь!
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 16:09 | Сообщение # 5 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | У Вас есть расход который определен насосом и скорость, 1,2 м/с на всасывающей линии и 3,0 м/с на напорной, а также формула 13 из  СП 42-101-2003Цитата kuzo (  )  подставлять расход жидкости в норм. м. куб. в час??при этом задаетесь потерями и из формулы 13 вытаскиваете  d (диаметр переносите в левую часть формулы за знак равно, а Н в правую часть формулы на место d) и он будет равен все данные которые уже имеются. Получив диаметр принимаем ближайший и уже по прямой формуле определяем падение давления.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| kuzo | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 23:24 | Сообщение # 6 |  |   Студент Группа: Чертежник Сообщений: 19 Репутация: 0 Город: Уагадугу Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Уважаемый zorik2 спасибо за понимание и помощь. Получается что диаметр трубопровода для жидкой фазы не зависит от расхода? Интересно эти формулы применимы например к жидкому азоту (при условии что на трубопроводе вакуумная изоляция и трасса небольшой протяженности)
 
 
 Сообщение отредактировал kuzo - Вторник, 23.10.2018, 09:59 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 23.10.2018, 10:00 | Сообщение # 7 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | В принципе формулы гидравлики рассчитаны на жидкости. Все зависит от лямда (коэффициента гидравлического трения) соответственно нужно проверять в какой области по числу Ре́йнольдса  происходит течение жидкости соответственно должна и быть формула для этого течения (ламинарного или турбулентного).Цитата kuzo (  )  Интересно эти формулы применимы например к жидкому азоту (при условии что на трубопроводе вакуумная изоляция и трасса небольшой протяженности) |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| kuzo | Дата: Вторник, 23.10.2018, 10:14 | Сообщение # 8 |  |   Студент Группа: Чертежник Сообщений: 19 Репутация: 0 Город: Уагадугу Замечания: 0% Статус: Оффлайн | 1 
 
 Сообщение отредактировал kuzo - Вторник, 23.10.2018, 11:19 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 23.10.2018, 11:20 | Сообщение # 9 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | https://studfiles.net/preview/6007214/Цитата kuzo (  )  а что бы посчитать диаметр нужна лямдВот ссылка по проектированию азотопровода
 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67235
 http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/vsn/104.pdf
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 23.10.2018, 11:34 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| kuzo | Дата: Вторник, 23.10.2018, 12:57 | Сообщение # 10 |  |   Студент Группа: Чертежник Сообщений: 19 Репутация: 0 Город: Уагадугу Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Спасибо, про норматив в курсе, форум уже читал. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| rhcp2 | Дата: Среда, 18.09.2019, 13:15 | Сообщение # 11 |  | Начинающий проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 32 Репутация: 0 Город: Кениг Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата zorik2 (  )  У Вас есть расход который определен насосом и скорость, 1,2 м/с на всасывающей линии и 3,0 м/с на напорной, а также формула 13 из СП 42-101-2003при этом задаетесь потерями и из формулы 13 вытаскиваете d (диаметр переносите в левую часть формулы за знак равно, а Н в правую часть формулы на место d) и он будет равен все данные которые уже имеются. Получив диаметр принимаем ближайший и уже по прямой формуле определяем падение давления.у нас отсутствует коэффициент гидравлического трения, который зависит от числа рейнольдса и опять диаметра, замкнутый кргу какой-то
 |  |  |  |  |