Добрый день, подскажите как Ростехнадзор классифицирует объект:

Планируется строительство Газопровода (15м) высокого давления(0.6МПа) по территории гаражного комплекса до котельной. Установка ШРП - снижавем давление на низкое (0.003МПа). Низким заходим в теплогенераторную. 3 котла по 40кВт . Температура воды в котельной ниже 120градусов.

1. Какой класс опасности присвоят подобному обекту?

P/s Если я правильно понимаю , то теплогенераторная получает 4ый класс опасности и ЭПБ не требуется.
Какой класс ОПО получит ГП выс давления?
 
 
gasparДата: Четверг, 30.08.2018, 14:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У вас как ОПО идентифицируется только газопровод высокого давления с ШРП. Но. Если газопровод высокого давления и ШРП находятся на одной производственной площадке (земельном участке) то весь газопровод, в том числе и низкого давления, с теплогенераторной, Ростехнадзор рассматривает как ОПО - единый технологический комплекс. Потому, если есть возможность, газопровод высокого давления с ШРП лучше "подарить" ГРО, если те будут не против.

Добавлено (30.08.2018, 14:07)
---------------------------------------------
III класс опасности сеть газопотребления


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 30.08.2018, 14:08
 
 
TrueGameДата: Четверг, 30.08.2018, 19:56 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
У вас как ОПО идентифицируется только газопровод высокого давления с ШРП. Но. Если газопровод высокого давления и ШРП находятся на одной производственной площадке (земельном участке) то весь газопровод, в том числе и низкого давления, с теплогенераторной, Ростехнадзор рассматривает как ОПО - единый технологический комплекс. Потому, если есть возможность, газопровод высокого давления с ШРП лучше "подарить" ГРО, если те будут не против.

Добавлено (30.08.2018, 14:07)
---------------------------------------------
III класс опасности сеть газопотребления


Спасибо большое за ответ!
Правильно понимаю, что лучше сделать отдельный проект на ГП высокого давления до грпш. Сдать его как ОПО и отдать в пользование ГРО. Следом сделать отдельный проект низкого давления в котельную. Таким образом она будет неподнадзорной и, как итог, меньше головняков для заказчика.
 


gasparДата: Пятница, 31.08.2018, 15:48 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да. Но при условии, что ГРО согласно принять ваш газопровод и он будет за пределами участка вместе с ГРПШ
 
 
tgv2005Дата: Понедельник, 03.09.2018, 09:58 | Сообщение # 5
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Особенности идентификации, признаки опасности, типовое наименование объектов определены п.11÷12 приложения №1 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.11.2016 г № 495 (с изменениями на 09.04.2018 г).С 1 сентября 2016 г к опасным производственным объектам не относятся сети газораспределения и сети газопотребления, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно (приложение 1 №116-ФЗ).
            Идентификацияздания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 4 части 1
«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон
от 30.12.2009 №384-ФЗ) - принадлежность к опасным производственным объектам,
должна проводиться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (редакция,
действующая с 25.03.2017 г).
 
 
gasparДата: Понедельник, 03.09.2018, 18:27 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата tgv2005 ()
Особенности идентификации, признаки опасности, типовое наименование объектов определены п.11÷12 приложения №1 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.11.2016 г № 495 (с изменениями на 09.04.2018 г).С 1 сентября 2016 г к опасным производственным объектам не относятся сети газораспределения и сети газопотребления, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно (приложение 1 №116-ФЗ).


Добавлено (03.09.2018, 18:28)
Не во всех случаях сети доавлением до 0,005 МПа сети Ростехнадзор рассматривает как не ОПО. Потому, лучше в пределы территории предпричтия газопровод высокого давления лучше не заводить.
Письмо Ростехнадзора в ссылке
--------------------------------------------
https://ivprom.ru/news/1470309531/


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 03.09.2018, 18:42
 