gazgsm | Дата: Четверг, 23.08.2018, 10:04 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спецы, доброго времени суток!!!
Помогите сделать правильно место врезки. Существующий газопровод в.д.0,6МПа dy200 в него нужно врезаться газопроводом в.д. 0,6МПа из ПЭ труб DN315 SDR11
какие проектные решения лучше принять, чтоб не было потом проблем при согласовании. Район строительства Московская область.
Заранее благодарен за ответы!
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 23.08.2018, 11:04 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3999
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Это действительно в существующий газопровод Ду=200 стальной выдали ТУ на врезку ПЭ труб DN315 и как по Ту врезка под давлением или с остановкой газопровода. Серия 5.905.-15 в.1-2 лист УГ25-00СБ Врезка в газопровод тавровая. https://dwg.ru/dnl/3980
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 23.08.2018, 11:08 |
|
|
|