Подогрев воздуха для "крытых" теннисных кортов
mosk25Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 21:55 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем доброго времени суток!
Есть теннисные корты. Летом - открытые, зимой - закрытые, надувают или собирают легкий каркасный шатер (еще уточню, типа такого http://atilla.ua/ru/gallery/showconstruct/432#prettyPhoto).
Волею судьбы на них ранее была смонтирована вот эта установка подогрева воздуха - http://www.omniatermoair.com/eng/warm-air-heaters-series-gp.aspx с горелкой Sparkgas 35w.
Трагическое стечение обстоятельств обусловило отсутствие рабочего проекта на сие творение (тотальный криминал и поножовщина, но не суть), что мне необходимо сейчас исправить.

По сути вопросов тьма. И основные это:
1. организация вентиляции и ее необходимость (так как само газопотребляющее оборудование, а также УУГ и ШРП находятся вне "помещения"). 
2. организация сигнализации загазованности и установка клапана-отсекателя (предусмотренных ТУ).
3. сертификация оборудования и возможность его использовать на территории РФ (где убедится в том, что сие не запрещено юзать, если с наскока в сети ничего не нашел и на руках у заказчика тоже нет)
4. устройство дымового канала также волнует, ибо на сайте производителя не упомянуто (я про конструктив в частности несущей части) а по факту здесь приколхожено на честное слово (да и к высоте вопросы).

Короче извиняюсь за сумбур. Заранее спасибо за полезные советы и наводки на нормативку и иже с ней!
Прикрепления: 6681070.jpg (448.9 Kb) · 0960132.jpg (410.5 Kb)
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 23.07.2018, 07:21 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для начала, хочу посоветовать что бы всеми вопросами занимался ГИП. Если существующее оборудование не имеет паспортов и не сертифицировано, то лучше его продать селянам на теплицы.  Если узаконена спортивная теннисная площадка и есть решение закрывать его мобильным устройством необходимо: получить разрешение  архитектуры и  городским советом, далее ТУ газ, вода, канализация, телефон, МЧС, Санэпидемнадзор, электроэнергия. Разработать Спец ТУ для проекта и утвердить. В задание на проектирование необходимо отметить со зрителями или только спортсмены и их количество. Это очень важно для МЧС и Санэпидемнадзора. А затем уже решать вопросы по вентиляции и отоплению и т.д.
А с "наскоку" передайте заказчику ничего не выйдет кроме как опять...
Цитата mosk25 ()
(тотальный криминал и поножовщина,
Сам мобильный каркас должен быть сертифицирован не только как изделие и  как устройство для спортивных мероприятий ( в паспорте оборудование и в сертификате должно быть указано).
http://www.minstroyrf.ru/upload....iya.pdf
https://www.alibaba.com/product....4hK1Ght
https://royaltent.ru/solutions/winter-office-v-shatre/


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 23.07.2018, 07:27
 
 
gasparДата: Понедельник, 23.07.2018, 12:55 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата mosk25 ()
1. организация вентиляции и ее необходимость (так как само газопотребляющее оборудование, а также УУГ и ШРП находятся вне "помещения").
не требуется для уличной установки
2. организация сигнализации загазованности и установка клапана-отсекателя (предусмотренных ТУ).
не требуется для уличной установки
3. сертификация оборудования и возможность его использовать на территории РФ (где убедится в том, что сие не запрещено юзать, если с наскока в сети ничего не нашел и на руках у заказчика тоже нет)
сертификат  Таможенного союза
4. устройство дымового канала также волнует, ибо на сайте производителя не упомянуто (я про конструктив в частности несущей части) а по факту здесь приколхожено на честное слово (да и к высоте вопросы).
запрос изготовителю или сервисной службе
В приложении нашёл свой старый проект на похожее оборудование, для отопления кортов.
Прикрепления: 2011.pdf (1.85 Mb)


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 23.07.2018, 12:55
 


zorik2Дата: Понедельник, 23.07.2018, 15:57 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, в проекте стоило предусмотреть огнезадерживающий клапан. В случае прогара теплообменника, продукты сгорания могут попасть в помещение, чтоб этого не было, устанавливают огнезадерживающий клапан, обычно это делают в своем проекте специалиста части ОВ. Там ещё предусматривают контроль окислы азота NXOX, окись углерода СО, углекислый газ СО2 и при его падении ниже нормы отключают рециркуляцию.
 
 
mosk25Дата: Понедельник, 23.07.2018, 16:04 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, а где тогда предусмотреть место установки сигнализатора? В верхней части купола?
 
 
gasparДата: Понедельник, 23.07.2018, 17:04 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
gaspar, в проекте стоило предусмотреть огнезадерживающий клапан
Насколько помню, все вопросы безопасности, включая противопожарную заслонку, поставляемую в комплекте, были решены изготовителем изделия  установки  и дополнительных систем безопасности не требовалось.  То есть данные изделия полное заводской готовности. Хотя может у топикстартера иная контструктивная модель.


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 23.07.2018, 17:18
 