Расстояние от ЛЭП
|
|
sidorsp | Дата: Среда, 13.06.2018, 16:10 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Расстояние по горизонтали от ЛЭП 10 кВ до подземного газопровода Г1 - 5м
Вопрос: ЛЭП 10 кВ имеет 2 подкоса в разные стороны, нужно ли выдерживать 5 м от подкосов?
|
|
|
|
andrew_rdc | Дата: Среда, 13.06.2018, 16:19 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Тюмень Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Расстояния выдерживаются от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры (см. п. 2.5.288 ПУЭ изд.7). Следовательно, да, нужно.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 13.06.2018, 18:04 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата andrew_rdc ( ) расстояния выдерживаются от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры (см. п. 2.5.288 ПУЭ изд.7). Следовательно, да, нужно. Приставка (пасынок) – частично заглубляемая в грунт, нижняя часть конструкции комбинированной опоры ВЛ напряжением до 35 кВ, состоящей из деревянных стоек и железобетонных приставок. Исходя из этого определения я бы поспорил о необходимости до неё соблюдать расстояния, определенные п 2.5.288. За исключением случаев, если она имеет фундамент. Но при этом следует учесть её заглубление и возможность взаимных работ при эксплуатации, в том числе аварийных.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 13.06.2018, 18:42 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пасынок это составная часть опоры. Какие могут быть вопросы, там же написано от опор.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 13.06.2018, 20:00 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Там написано уточнение - (фундамент). Если пасынок просто воткнут в грунт, грунтовая часть рассматривается как фундамент?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 13.06.2018, 20:40 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Если пасынок просто воткнут в грунт, грунтовая часть рассматривается как фундамент? Пасынок может просто без фундамента входит в грунт, когда его арматура выполняет роль заземления, от этого он не перестает быть конструктивной частью опоры. При обрушении пасынка нарушается устойчивость и технологические конструктивы всей опоры. Так как работы ведутся в охранной зоне ЛЭП 10 охранная зона 10м., необходимо ТУ от владельца ЛЭП.
ПУЭ 7 2.5.288 В исключительных случаях допускается в процессе проектирования уменьшение до 50% расстояний (например, при прохождении ВЛ по территориям электростанций, промышленных предприятий, по улицам городов и т.п.), приведенных в п.3 табл.2.5.40 для газопроводов с давлением газа 1,2 МПа и менее. При этом следует предусматривать защиту фундаментов опор ВЛ от возможного их подмыва при повреждении указанных трубопроводов, а также защиту, предотвращающую вынос опасных потенциалов на металлические трубопроводы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.06.2018, 20:55 |
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 13.06.2018, 22:27 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) В исключительных случаях Ключевое слово "исключительных". Нормотворцам лишь бы чтоо написать, а определение исключительности только Обамыч даёт
|
|
|
|
defuser | Дата: Среда, 20.06.2018, 13:41 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У нас в городе электросеть согласовывала 2,5 м без проблем рядом с 10 кВ. Исключительный случай - ну реально некуда в округе больше закопать было. Писали, что-то вроде "Согласовано при условии прокладки ПЭ... В случае прокладки металлической трубы предусмотреть защиту, предотвращающую вынос опасных потенциалов на металлич. газопроводы".
|
|
|
|
defuser | Дата: Среда, 20.06.2018, 13:42 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| О. нашел.
|
|
|
|
GazRust | Дата: Пятница, 15.12.2023, 15:21 | Сообщение # 10 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго всем дня, возник вопрос на госэкспертизе: ведем пэ газопровод низкого давления по поселку, узкие обочины, места до забора мало, чтобы не вылезать на дорогу проложил газопровод "между ног" опоры 0.4 кВ, выдержав с запасом по 1м от каждой, однако госэксперт забраковал ,мотивируя это тем, что между ног прокладывать нельзя. Перерыл ПУЭ, но явного запрета на это нет, прав ли эксперт и чем можно его переубедить? Рисунок во вложении для примера
Сообщение отредактировал GazRust - Пятница, 15.12.2023, 15:21 |
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 15.12.2023, 15:28 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не самое лучшее решение конечно, но прямого запрета нет. А с слева что-то мешает обойти? Добавлено (15.12.2023, 15:29) --------------------------------------------- Если трасса согласована с электросетевой компанией ткните в это согласование эксперта Добавлено (15.12.2023, 15:31) --------------------------------------------- кстати обратите внимание, что со стороны основного столба там в грунт заземлитель спускается, возможно он в зоне газопровода в грунте размещён.
|
|
|
|
GazRust | Дата: Пятница, 15.12.2023, 15:34 | Сообщение # 12 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Не самое лучшее решение конечно, но прямого запрета нет. А с слева что-то мешает обойти?Добавлено (15.12.2023, 15:29) --------------------------------------------- Если трасса согласована с электросетевой компанией ткните в это согласование эксперта Слева водопровод и сразу забор жилого дома, справа асфальтовая дорога. С электросетями согласовано, поставили штамп на плане.
|
|
|
|