airat185Дата: Вторник, 23.01.2018, 10:43 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 79
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток. Нужна консультация. Прокладываем газопровод 0,6МПа врезка от сущ. котельной. Условия стесненные, смущает расстояние от газопроовда до забора предприятия? ПК 0+43.5 до ПК 0+57.5. Ваше мнение по прокладке. Плпн прилагаю.
Прикрепления: 1_Model-1-.pdf (93.4 Kb)


Сообщение отредактировал airat185 - Вторник, 23.01.2018, 10:44
 
 
gasparДата: Вторник, 23.01.2018, 11:04 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что смущает? До забора минимальное допустимое расстояние 1 метр, у вас больше.

Добавлено (23.01.2018, 10:52)
---------------------------------------------
Маленькая рекомендация от строителей: УП2 и УП3 лучше сделать упругим плавным изгибом для такого диаметра, чем варить отвод, которых к всему прочему 36 и 47 градусов на ПЭ не делают (есть фитинги 45 градусов)
А почему врезка на здании, а не в грунте? У вас транзитная прокладка получается? Запорная арматура на транзитном газопроводе на здании - нормально?

Добавлено (23.01.2018, 11:03)
---------------------------------------------
Другое дело, что там за забором?. Съемки то нет. А если какая ёмкость с жидким топливом, заправка, фундамент здания или ещё что-то подобное?

Добавлено (23.01.2018, 11:04)
---------------------------------------------
Меня например  больше смущает ВЛ, которая из 10 киловольтной трансформировалась в 0,4 кВ перед котельной


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 23.01.2018, 11:05
 
 
airat185Дата: Вторник, 23.01.2018, 11:07 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 79
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, Большое спасибо. У меня в ТУ врезка на выходе газопровода из земли к котельной. Я тоже думал о подземной врезке. Котельная к стати не действующая.

Добавлено (23.01.2018, 11:07)
---------------------------------------------
gaspar, Да меня тоже это удевило smile
Фото места где забор
Прикрепления: 4475859.jpg (188.6 Kb)


Сообщение отредактировал airat185 - Вторник, 23.01.2018, 11:13
 


gasparДата: Вторник, 23.01.2018, 11:11 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если котельная недействующая, то зачем врезка на стене у неё? Завтра пойдёт к сносу и снова перекладывать трубу? Или переведут при реконструкции  в административное здание на котором газопровода Г3 не должно быть?  Сейчас врезаться в СТ и  ПЭ маленьких диаметров не проблема . Поставили подземный ПЭ кран и радость всем

Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 23.01.2018, 11:11
 
 
airat185Дата: Вторник, 23.01.2018, 11:17 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 79
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, Согласен с вами. Еще раз спасибо. Буду общаться с Горгазом.
 
 
Dima75Дата: Вторник, 23.01.2018, 17:31 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Если котельная недействующая, то зачем врезка на стене у неё? Завтра пойдёт к сносу и снова перекладывать трубу?
+ размещение отключающих устройств на участках транзитной прокладки запрещено (п. 5.1.8* СП 62.133330.2011* /с изм. 1, 2/)
Цитата gaspar ()
А что смущает? До забора минимальное допустимое расстояние 1 метр, у вас больше.
сооружение должно быть за пределами охранной зоны (п.10 таб. В*СП 62.133330.2011* /с изм. 1, 2/)
Внесли это изм. 2, поскольку собираются, видимо, приводить в порядок правовые аспекты установления охранных зон... biggrin
 


gasparДата: Вторник, 23.01.2018, 17:44 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
сооружение должно быть за пределами охранной зоны
Читайте внимательно - пункт 11 этой же таблицы  - там для ограждений


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 23.01.2018, 18:03
 
 
Dima75Дата: Вторник, 23.01.2018, 17:45 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
hands 
Куда волка дели?


Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 23.01.2018, 17:46
 
 
gasparДата: Вторник, 23.01.2018, 18:04 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Забор без фундамента не забор



Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 23.01.2018, 18:05
 