ГРПШ для частного жилого дома
|
|
Egor_B | Дата: Среда, 23.08.2017, 12:08 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Бодрый день, форумчане! По техническим условиям источником газоснабжения является газопровод среднего давления. Рмин=0,005МПа, Рмакс=0,01МПа. Расход газа на жилой дом с учетом коэффициента одновременности 9,3 м3/час Необходимо ГРПШ. Но есть проблема: для регуляторов давления газа, которые попадались, прописано Рмин входное=0,01МПа на мой расход газа. Решение мне видится одно: два ГРПШ Это так?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 23.08.2017, 12:20 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Зачем 2? Я бы обратился в эксплуатационную службу и узнал фактическое давление в режимах "зима/лето" в системе. А потом обратился бы на изменение ТУ, Большие сомнения, что 0,005 МПа будут держать в системе. ОООчень большие сомнения.
|
|
|
|
Egor_B | Дата: Среда, 23.08.2017, 12:48 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Зачем 2? Я бы обратился в эксплуатационную службу и узнал фактическое давление в режимах "зима/лето" в системе. А потом обратился бы на изменение ТУ, Большие сомнения, что 0,005 МПа будут держать в системе. ОООчень большие сомнения. 2 грпш из-за того, что единственный регулятор, который встретился, ERG-M 1015 работает с Рмин входным=0,005МПа и выдаёт 5 м3/час. Про фактические давления пока информации нет ))
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 23.08.2017, 12:58 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| То что вы предлагаете технически абсурдно. Вы ещё 10 регуляторов поставьте. Но эта абсурдность - не по вашей вине. Обратитесь в эксплуатационную службу - самое разумное решение. Не знаю как в разных регионах, но у нас в сетях среднего давления менее 0,1 МПа никогда не держат. Тот кто выписал вам ТУ видимо не владеет ситуацией и никогда не работал в эксплуатационной службе.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 23.08.2017, 13:00 |
|
|
|
Egor_B | Дата: Среда, 23.08.2017, 13:03 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) но у нас в сетях среднего давления менее 0,1 МПа никогда не держат. А что, если в действительности давление как в ТУ ?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 23.08.2017, 13:37 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Теоретически возможно. По факту - в городских сетях нет. А если оно скакнёт ниже 0,005 МПа?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 23.08.2017, 14:06 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Теоретически возможно. По факту - в городских сетях нет. А если оно скакнёт ниже 0,005 МПа? Это точно! Пусть расскажут, как у них регуляторы на такой сети работают? А то мы тут головы свернем или рассудком двинемся, ведь регуляторы на сети должны все закрыться автоматом при таком понижении давления на входе.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.08.2017, 17:38 |
|
|
|
Egor_B | Дата: Четверг, 24.08.2017, 16:13 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Это точно! Пусть расскажут, как у них регуляторы на такой сети работают? А то мы тут головы свернем или рассудком двинемся, ведь регуляторы на сети должны все закрыться автоматом при таком понижении давления на входе. В ТУ указан верный диапазон давления. Информация от главного инженера филиала, выдавшего ТУ. В этом населённом пункте для снижения давления применяют одноступенчатый регулятор - стабилизатор А6. Размещают его на фасаде жилого дома вместе со счётчиком газа.
Технические характеристики А6: Пропускная способность — 6–10 м3/ч. Диапазон входного давления — 2,6–50 кПа. Диапазон выходного давления — 2–40 кПа. Стандартный диапазон входного давления — до 20 кПа. Стандартное выходное давление — 2 кПа.
Информация от того же главного инженера))
Т.е. этот регулятор-стабилизатор А6 применяют вместо оговоренных п 6.1 СП 62.13330.2011 ПРГ ? Хрень какая-то ((Добавлено (24.08.2017, 16:13) --------------------------------------------- Мой ГИП говорит делать так же.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 24.08.2017, 16:59 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да, по характеристики этот домовой регулятор возможно сработает, но как? Должна соблюдаться классика среднее давление входит в домовой регулятор низкое выходит. Если 5 кПа на входе, а на выходе 3 кПа то вряд ли это позволит пропустить свой максимальный расход по паспорту 10м3 /ч. Желательно задать вопрос производителю регулятора http://fargaz.com/stabili....a6.html
|
|
|
|