MoreFrostДата: Вторник, 08.08.2017, 15:12 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Клин
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нужно ли на проекте указывать охранную зону на высоком давлении (газопровод НЕ уличный), просто я её не показывал(показывал только на уличном газопроводе), сейчас взял проект другого проектировщика, он показывает...

Добавлено (08.08.2017, 15:12)
---------------------------------------------
И, если не сложно, скажите, в каком СНиПе об этом прочитать можно...

 
 
plehanДата: Вторник, 08.08.2017, 15:16 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870IV. Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования
18. В проектной документации на сеть газораспределения должны быть указаны границы охранных зон сети газораспределения.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 08.08.2017, 15:59 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Соответственно в ГОСТ 54961 нет требований по охранным зонам, а ГОСТ 54983 есть п 5.1 где оговаривается "мониторинг охранных зон".
 


gasparДата: Вторник, 08.08.2017, 17:32 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата plehan ()
18. В проектной документации на сеть газораспределения должны быть указаны границы охранных зон сети газораспределения
А если рабочая документация или сеть газопотребления?
 
 
plehanДата: Вторник, 08.08.2017, 20:19 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
А если рабочая документация или сеть газопотребления?
Честно, не знаю - наверное надо читать буквально проект , сеть газораспределения . Из примера ростехнадзор требует на сеть газопотребления( не жилое ) в проектной документации обозначить границы ( на местном уровне )! Вопрос а надо ли ! ?
 
 