Бывает Заказчики с целью экономии предлагают вместо новых резервуаров включать в проект резервуары б/у. Есть ли запрет на использование б/у емкостей? Может, их можно использовать после какого-то освидетельствования / экспертизы или что-то в этом роде?
Интересуют такие варианты: 1. б/у резервуар для ДТ 2. б/у резервуар для СУГ 3. б/у ж/д цистерна (закопать под ДТ) 4. б/у резервуар из-под мазута (очистить и использовать под ДТ)
Сложно что-то тут советовать. С такой темой не работал очень давно. Как бы я поступил. 1. Изучил бы документа на ёмкость, в первую очередь паспорт - для чего предназначена, когда выпущена, срок эксплуатации, где эксплуатировалась. 2. Если изготовитель "живой" сделал бы запрос о возможности повторного использования, о наличии сертификатов и т.п 3. Заказал бы тезхосвидетельствование. Если все 3 условия складываются, то почему нет?
stessi2006, если б/у резервуары везут откуда-то, то на этапе проектирования вас это не должно волновать. Делаете проект как под новые резервуары по размерам б/у. К проекту прикладываете опросный лист с эскизом (чертежом общего вида), на котором указываете все принципиальные для Вас габаритные и присоединительные размеры (чтобы РД не переделывать или если переделывать, то за деньги). Если резервуары уже установлены на площадке - тогда по установленным делаете экспертизу пром. безопасности технических устройств (если поднадзорный РТН) или обследование конструкции (если нет). Если интересно, могу дать контакты "куда бежать"))
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 20.07.2017, 21:46