Цитата Cappadona (
)
плюс дымоход существующий внутри помещении 150 мм. у котла 200 мм
Дымоход по правилам не может быть меньше чем выход из котла. Правила производства трубо-печных работ(2006г.) 6.12. Площадь сечения дымоотвода и воздуховода к теплогенератору не должна быть меньше площадей сечения патрубков присоединяемого котла.
Цитата
Cappadona43568 Подскажите по нормативке и какому то компромиссному решению
СП 60.13330.2012 раздел 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения.