Переход реки рядом с мостом
|
|
macferson555 | Дата: Вторник, 06.06.2017, 09:14 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Имеется река, несудоходная, замерзающая(течет слева направо см. вложение). Ее надо пересечь газопроводом Г2 ПЭ 225мм (ГНБ), рядом с трехпролетным мостом. Изходя из СП 62 п.5.4 табл. 4, газопровод слева от моста должен проходить на расстоянии min 75,0 м, если я все правильно понял? Т.ж. дайте советы по проектированию, литературу по расчету данного перехода, в общем принимается любая помощь! Может кто знает что значит надпись "2ИЛ" на топографии, рядом с названием реки?
Прикрепления:
_3.pdf
(509.0 Kb)
Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 06.06.2017, 09:16 |
|
|
|
defuser | Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:21 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По-моему, в сп 42-101 много информации было, в т.ч. расчеты для ннб в приложениях
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 06.06.2017, 16:06 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) Имеется река, несудоходная, замерзающая(течет слева направо см. вложение) Там что, мост многопролетный? http://proekt-gaz.ru/forum/2-4011-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1324-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-4742-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-4380-1 http://www.know-house.ru/gost/ns/22_STO_NOSTROI_2.27.17-2011.pdf
Цитата macferson555 ( ) Может кто знает что значит надпись "2ИЛ" на топографии, рядом с названием реки? Могу только предположить, что указана глубина(так как с двух сторон моста) и илистое дно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.06.2017, 16:07 |
|
|
|
macferson555 | Дата: Вторник, 06.06.2017, 16:56 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Там что, мост многопролетный? Да. Извините, что создал новую тему, голова не работает сегодня. Уважаемый zorik2, спасибо за потраченное время!
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 06.06.2017, 17:01 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) Извините, что создал новую тему, голова не работает сегодня. Я не это имел ввиду, я хотел что бы Вы почитали, где уже обсуждался этот вопрос. Кроме этого хорошее подспорье для расчета ГНБ Ностроя (последняя ссылка). Вот еще ссылки: http://docs.cntd.ru/document/493647394 http://tgsproekt.ru/nnb.html http://www.proektant.org/index.php?topic=28594.0 http://www.zakonprost.ru/content/base/part/218557 https://sites.google.com/site/rascetgnb/ http://www.studfiles.ru/preview/5656684/page:16/
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.06.2017, 17:22 |
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Среда, 07.06.2017, 09:08 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Про отметки на планах http://www.electromontaj-proekt.ru/data....nov.pdf про 2 метра и илистое дно п. №238 пп.3)
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 07.06.2017, 09:14 |
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 08.06.2017, 10:55 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Еще у меня пересечение 2-ух ж/д, а из пунка 5.5.3, убрали предложение "При прокладке межпоселковых газопроводов в стесненныхусловиях и газопроводов на территории поселений разрешается уменьшение этого расстояния до 10 м при условии установки на одном конце футляра вытяжной свечи с устройством для отбора проб, выведенной на расстояние не менее 50 м от подошвы насыпи, выемки земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках)." Еще гемора добавило изм. №2)).
Еще вопрос, есть ли смысл проходить реку в футляре? или лучше пройти ПЭ газопроводом с защитным покрытием SDR 11 ПЭ 100 RC Д160мм.
Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 08.06.2017, 12:57 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 08.06.2017, 13:57 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) Еще вопрос, есть ли смысл проходить реку в футляре? или лучше пройти ПЭ газопроводом с защитным покрытием SDR 11 ПЭ 100 RC Д160мм. В первом сообщении труба 225 мм, а сейчас 160 мм. К концу обсуждения до 63 дойдем?
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 08.06.2017, 14:25 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) В первом сообщении труба 225 мм, а сейчас 160 мм. К концу обсуждения до 63 дойдем? 225 мм, примерно прикинул без гидравлики(посчитал 160 мм хватает вполне), но если переходить в футляре то футляр будет мин. 225 мм .
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 08.06.2017, 15:45 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) но если переходить в футляре то футляр А где Вы вычитали что при пересечении водной преграды методом ГНБ надо футляр?
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 08.06.2017, 16:42 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) А где Вы вычитали что при пересечении водной преграды методом ГНБ надо футляр?
Как то лет 7-8 назад проектировали газопровод через реку в футляре(я тогда только начинал работать, к проекту отношения не имел) , и ГИП хочет проложить газопровод в футляре. А я ему нет такого норматива)), газопровод и так имеет положительную плавучесть, а тут еще и футляр, мин. 225 мм надо ложить. Да и на порядок дороже с футляром. Вопрос был к тому, что может есть какие ни будь особые условия при которых лучше положить газопровод в футляре! Спасибо большое за ссылки, изучаю!
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 08.06.2017, 17:15 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) что может есть какие ни будь особые условия при которых лучше положить газопровод в футляре! СП 42-101-96 п.4.6 Было такое решение, но сейчас в нормах такое осталось в СП 42-103-2003 п. 6.121-123. Думаю для 2017 года прокладка в футляре не актуальна, т.к. 2000 годах небыло защищенных полиэтиленовых труб. Вот уже обсуждали http://proekt-gaz.ru/forum/2-4488-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 08.06.2017, 17:26 |
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 08.06.2017, 18:10 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) ГИП хочет проложить газопровод в футляре А смысл футляра? От чего он защитить должен?
|
|
|
|
Старушка | Дата: Пятница, 09.06.2017, 09:59 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Это "большое желание" производителей работ по ННБ (ГНБ), которые экономят на бентоните и при этом удорожают строительство настойчиво "пугая необходимостью прокладки футляра". А на самом деле футляр не нужен.
|
|
|
|