1.1 Настоящий свод правил следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных источников теплоснабжения крышных, встроенных и пристроенных котельных, интегрированных в здания и предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых многоквартирных зданий высотой до 75 м включительно, общественных зданий и сооружений высотой до 55 м включительно, производственных зданий, сооружений промышленных предприятий и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
4.13 Тепловая мощность интегрированных АИТ ограничивается расчетной тепловой нагрузкой основного здания или сооружения.
С разрешения собственника АИТ при технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для теплоснабжения функционально зависимых, объединенных общей собственностью объектов (кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового назначения:
- для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, - до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях - до 10 МВт, на производственных зданиях до - 15 МВт;
- АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, - до 5 МВт, в производственные здания до - 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;
- АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 15.05.2021, 13:45
Добрый день, имеется встроенная в офисное здание котельная 650 кВт, планируется располагать на 1 эт, по СП 373 все требования к объемно планировочным решениям выполняются, а вот как быть с требованием СП 89.13330. п.6.7 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных помещениях. получается этот пункт запрещает даже любое бытовое помещение на котельной. Подскажите есть ли вариант удовлетворения только требования сп 373?
СП 89.13330 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных) на автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, также на когенерационные установки.
Понимаю есть вопросы на отсутствие запятой после скобок, но смысл правильный. на автономными источниками тепла СП 89.13330 не распространяется. 25.01.2022 Минстрой России утвердил Изменение № 1 к СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки». посмотрите эти изменения, может там и найдете ответ
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 01.07.2022, 08:22
Здравствуйте. Хочу разместить котельную (теплогенераторную) в ТЦ до 360 кВт. Над , под и рядом помещения хозяйственные. Смущает: 5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности). ТЦ к Ф 3.1 относится , что посоветуете
А что ГРО не принимать то? ГРО кто? Ростехнадзор? МЧС? ГАСН? ГРО обязаны проверять объект только на соответствие ТУ (расход газа, мощость установленного оборудования, точка подключения). Правом проводить оценку соответствия объекта нормативам ГРО не наделена. А вот условный МЧСник при первой же проверке объекта может хорошо "нагнуть" владельца объекта. Догадайтесь кому претензии будут перенаправлены.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 12.09.2022, 14:32
Добрый день уважаемые форумчане. На дворе 26год У заказчика есть потребность во встроенной котельной (900квт) в жилом доме на 1-м этаже Свод правил СП 4.13130.2013 6.9.1 Настоящий подраздел не распространяется на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения,
СП 373 1.1 Настоящий свод правил следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных источников теплоснабжения крышных, встроенных и пристроенных котельных, интегрированных в здания, и предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых многоквартирных зданий высотой до 75
СП 282.1325800 до 100 кВт включительно
СП 281.1325800.2016 УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт 5.13 Для теплоснабжения жилых зданий допускается устройство пристроенныхтеплогенераторных и крышных теплогенераторных, в том числе блочно-модульных. Размещение крышной теплогенераторной непосредственно на перекрытии, ограждающем жилое помещение, не допускается (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола теплогенераторной).
У меня сразу два вопроса 1. Получается ни СП 4 ни СП 373 не распространяется на проектирование в индивидуальных жилых домах при мощности более 360кВт, хотя в них прописано -СП 373 п 4.13 ............ Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается. Тут всё понятно и чётко. Хотя не ясно, зачем тут это написано, если СП не распр. на индивидуальное жилье.
-СП 4.13130 Встроенные котельные допускается проектировать для зданий классовфункциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме зданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности). Тут вообще про жилые дома Ф1 (Ф 1.4) не написано, тоесть нет записи что нельзя проектировать для Ф1. А если нет запрета, значит можно? НО! Он не распространяется на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения (ТИТ))
И 2 -й вопрос У меня куча объектов встроенных в индивид. жилые дома от 100 до 360кВт, в цокольных этажах, Ни в 1-й ни во 2-й редакции СП 281.1325800.2016 нигде не написано про встроенные теплогенераторный до 360кВт в жилые дома, могу ли я проектировать их туда?
1. Анализ применимости СП 4.13130 и СП 373 для ИЖСВы правильно заметили противоречие: один документ молчит, другой запрещает, но оба "отказываются" распространяться на ваш случай. Это классическая ситуация, когда для объекта действует тот норматив, который напрямую регулирует его проектирование. 1.1. СП 373.1325800.2018 (Автономные источники теплоснабжения)Вывод: Этот документ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на вашу задачу. Давайте посмотрим на пункт 1.1 этого документа: "Настоящий свод правил следует применять при проектировании... жилых многоквартирных зданий высотой до 75 м..."Далее пункт 1.2: "Настоящий свод правил не распространяется на проектирование ... теплогенераторных установок мощностью до 360 кВт."Что это означает на практике:
Ваш объект — индивидуальный жилой дом (ИЖС), а СП 373 требует применять себя только для многоквартирных домов.
Даже если бы дом был многоквартирным, ваш случай (встроенная котельная на 900 кВт) все равно не подпадал бы под его действие, так как документ исключает установки мощностью до 360 кВт (очевидно, для них есть отдельный СП 281), а вы идете выше этой планки. Поэтому фраза из СП 373 (п. 4.13), которую вы привели: "Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается" — это требование для многоквартирных домов. На ваш индивидуальный жилой дом (ИЖС) этот запрет не распространяется, так как документ на него не рассчитан. 1.2. СП 4.13130.2013 (Пожарные нормы)Вывод: Этот документ является основным для вас с точки зрения пожарной безопасности. В вашем вопросе есть небольшая неточность, которая создает путаницу. Вы пишете про п. 6.9.1 (про теплогенераторные индивидуального теплоснабжения — ТИТ), но суть кроется в п. 6.9.6, который является прямым запретом, но с важной оговоркой. Смотрим пункт 6.9.6 СП 4.13130: "Не допускается размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, непосредственно на перекрытиях жилых помещений, смежными с жилыми помещениями..."Вот здесь и кроется основное противоречие с вашим вторым вопросом (про мощность до 360 кВт). Давайте разберем ваши сомнения: "СП 4.13130 ... Тут вообще про жилые дома Ф1 (Ф 1.4) не написано, тоесть нет записи что нельзя проектировать для Ф1. А если нет запрета, значит можно?"Нет, это логическая ловушка. В нормативных документах работает принцип: "Разрешено то, что прямо разрешено, либо не запрещено с учетом области применения документа". В СП 4.13130 в п. 6.9.5 действительно перечислены классы функциональной пожарной опасности, где котельные разрешаются (Ф2, Ф3, Ф4, Ф5). Класс Ф1.4 (индивидуальные жилые дома) в этот список не включен. В сочетании с п. 6.9.6, который запрещает размещение под и смежно с жилыми помещениями (а весь ваш ИЖС состоит из жилых помещений), получается, что встроенная котельная в классическом понимании СП 4.13130 для ИЖС невозможна. Однако здесь вступает в силу примечание п. 6.9.1, на которое вы ссылались в начале: "Настоящий подраздел не распространяется на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения".Расшифровка: Раздел 6.9 СП 4.13130 (который запрещает размещение под/смежно с жилыми) не распространяется на теплогенераторные установки для индивидуальных домов. Таким образом, для вашего случая (мощность 900 кВт в ИЖС) запреты п. 6.9.6 формально не действуют. Но это не означает полную свободу. Это означает, что вы должны руководствоваться общими нормами Федерального закона № 123-ФЗ (Техрегламент о пожарной безопасности) и СП 281 (если подходите по мощности) или СП 402 (если не подходите, но ваш случай ближе к 281, чем к 373). 2. Ответ на второй вопрос: встроенные до 360 кВт (СП 281)Вывод: Да, проектировать встроенные теплогенераторные мощностью до 360 кВт в ИЖС можно, и это самый корректный путь. Здесь вы также абсолютно правы, заглянув в СП 281.1325800.2016. Это ваш главный документ для мощностей до 360 кВт. В вашем тексте вы указали: "СП 281.1325800.2016 УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт"И задали вопрос: "...нигде не написано про встроенные теплогенераторный до 360кВт в жилые дома, могу ли я проектировать их туда?"Давайте посмотрим на структуру этого документа:
Область применения (п. 1.1) : "Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер".
Прямое указание на жилые здания: В разделе 5.13 говорится про крышные и пристроенные, но это не запрещает встроенные. В п. 5.14 указаны требования для размещения в цокольных этажах, подвалах, что напрямую относится к вашим объектам. Важное дополнение про актуальность (2024 год): Поскольку на дворе 2026 год, мы смотрим последние изменения. В мае 2024 года вышло Изменение № 2 к СП 281, которое вносит ясность. В этом изменении (п. 5.1.1) уточняется, что теплогенераторные могут размещаться: "...в цокольных этажах (независимо от высоты этажа), в подвалах, на первых этажах жилых и общественных зданий при соблюдении требований к изоляции помещений и требованиям пожарной безопасности".Итоговый вердикт и практический алгоритмДля вашего текущего объекта на 900 кВт и для вашей базы объектов до 360 кВт действуют разные дорожные карты. Случай А: Текущий проект (Встроенная котельная 900 кВт в ИЖС)
СП 373 — не действует (так как это не многоквартирный дом).
СП 281 — не действует (так как мощность выше 360 кВт).
СП 4.13130 (Раздел 6.9) — не распространяется на ТИТ (теплогенераторные индивидуального теплоснабжения). Что делать? Вам необходимо проектировать, руководствуясь:
Федеральным законом № 384-ФЗ (Техрегламент о безопасности зданий).
Федеральным законом № 123-ФЗ (Техрегламент о пожарной безопасности) — общие требования, а не специализированный раздел СП 4.13130.
СП 402.1325800.2018 (Правила проектирования автономных систем теплоснабжения — он применяется, когда не подходят СП 373 и СП 281, либо как базовый для мощностей выше 360 кВт).
Техническое решение: Для мощности 900 кВт в 1-м этаже ИЖС потребуется обязательное выделение помещения котельной противопожарными преградами (стена 2-го типа, перекрытие 3-го типа), отдельный вход и расчет категории взрывопожарной опасности (скорее всего, категория «Г» или «В», что наложит требования к вентиляции и легкосбрасываемым конструкциям (ЛСК)). Случай Б: Ваши типовые объекты (Встроенные до 360 кВт в цоколе ИЖС)Это безопасная и разрешенная зона.
Основной документ: СП 281.1325800.2016 (с учетом Изменения № 2 от мая 2024 года).
Возможность: Да, вы можете проектировать их в цокольные и подвальные этажи жилых домов.
Условия: Необходимо строго соблюдать требования того же СП 281 по отделению от жилой части (перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа), по обеспечению ЛСК (легкосбрасываемыми конструкциями) и по расположению газопроводов (как правило, наружное по стене). Резюме: Для мощности до 360 кВт у вас есть четкий документ СП 281, разрешающий встройку. Для мощности 900 кВт (ваш текущий объект) СП 281 уже не применим, но прямой запрет на встройку в ИЖС в законодательстве отсутствует, так как ключевые запреты (из СП 373 и СП 4) либо не распространяются на вашу категорию зданий (ИЖС), либо имеют оговорку про "теплогенераторные индивидуального теплоснабжения". *Рекомендация: Для объекта 900 кВт рекомендую сделать выписку из экспертизы (или запрос в Минстрой) с обоснованием применения СП 402 и общих требований 123-ФЗ, так как формально ни один из "запрещающих" СП на него не действует.
Спасибо огромной за такой развернутый ответ и за потраченное время. Впринципе всё ясно. Подскажите, пожалуйста, если был такой опыт, как обращаться в Минстрой? От ООО ? или от себя как от проектировщика, или от заказчика?
Цитата-zZz- ()
размещение под и смежно с жилыми помещениями (а весь ваш ИЖС состоит из жилых помещений)
И всё же, я могу заставить заказчика сделать по бокам коридоры / санузлы, так же сверху, и это уже не жилые помещения.
-СП 4.13130 Встроенные котельные допускается проектировать для зданий классовфункциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кромеФ4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме зданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности). Тут вообще про жилые дома Ф1 (Ф 1.4) не написано, тоесть нет записи что нельзя проектировать для Ф1. А если нет запрета, значит можно? НО! Он не распространяется на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения (ТИТ))
Тут как раз и написано про индивидуальные жилые дома, а если более полно, то для всего класса зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (согласно ст.32 ФЗ 123). Встроенные котельные для этого класса проектировать НЕ допускается (т.к. массовое пребывание людей, повышенная мощность). ГОСТ Р 58095.0-2024 п.3.1.10 теплогенераторная: Помещение с размещенным в нем газовым теплогенератором теплопроизводительностью до 360 кВт и вспомогательным оборудованием. Свыше 360 кВт - котельная, НЕ теплогенераторная, поэтому и распространяется.
Если мощность свыше 360 кВт, то лучше сделать отдельно стоящую котельную (по СП 89), т.к. ГОСТ Р 58095.0-2024 п.5.9.3.1-5.9.3.4 и СП 402.1325.800 п.5.6 и п.5.7 указывают на ограничение мощности для ИЖД. Это выводит из зоны сомнения.
По поводу крышной и пристроенной котельной ИЖД - на усмотрение ГИПа (СП 4.13130 п.6.9.3.1 и 6.9.4.1 не запрещают). Применимость СП 373 в данном случае выше описал коллега -zZz-, хотя и это может зависеть от точки зрения. Сам я бы сделал отдельно стоящую котельную.
Цитатаakson ()
И 2 -й вопросУ меня куча объектов встроенных в индивид. жилые дома от 100 до 360кВт, в цокольных этажах, Ни в 1-й ни во 2-й редакции СП 281.1325800.2016 нигде не написано про встроенные теплогенераторный до 360кВт в жилые дома, могу ли я проектировать их туда?
Да, СП 402.1325800 п.5.7 и ГОСТ Р 58095.0-2024 раздел 5.9.3.
P/S Если теплогенераторная в цокольном этаже, обратите внимание на вход (СП 42-101-2003 п.6.18).
Сообщение отредактировал Y_2 - Понедельник, 30.03.2026, 16:24
Извините, просто из любопытства - а Вы уже получили ТУ на ваш индивидуальный жилой дом с 900 кВт? Просто не могу представить, что можно отопить в жилом доме не в коммерческих целях на такую мощность.